Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как найти обрыв жилы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


alex524
Здравствуйте. Пропала фаза в кабеле 3х50, длина 300 метров ,проложенный в земле. Искали обрыв при помощи генератора,мы ещё его называем миноискатель.Это генратор ,один конец с него подключается на искаемый провод,другой на землю, а в руке штанга с приёмником ,на голове наушники.Ну вот ,в чём засада,при подключении целой жилы сигнал прослушивается по всей длине трассы ,при подключении на жилу которая на обрыве, сигнал вроде бы должен пропасть на месте обрыва , а он пропадает почти сразу,где то через метр.Отрезали кабель 1 метр , даём сигнал ,такая же фигня, оттяпали ещё метр,тоже самое.Вскрыли трассу метров 6 от начала -кабель в хорошем состоянии.
Вопрос:Что за фигня? почему затухает сразу сигнал?
Заранее всем спасибо.
Roman_D
Кабель, предположительно, бронированный?
gomed12
Цитата
с него подключается на искаемый провод,другой на землю

Должен образоваться контур замкнутый, для этого жилу надо прожечь кеннотроном.
А так у Вас жила висит в воздухе, разорванная цепь генератора.
Ищите.
С Новым Годом!
Удачи!
Roman_D
Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 13:42) *
жилу надо прожечь кеннотроном.


Не, не кенотроном... Есть специально обученные icon_smile.gif установки, типа этой.
.
gomed12
Цитата
Не, не кенотроном...

Отрицание не корректное.
Roman_D
Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 16:42) *
Отрицание не корректное.
Хорошо, Ваши предложения?
Марка и рабочее напряжение кабеля неизвестны. Есть броня или экран - тоже unknown. "Кенотрон", он же высоковольтная испытательная установка, дает милиамперы. Для "прожига" кабеля, то есть для создания стабильного замыкания, требуются десятки ампер. Для этого требуется установка прожига. Однако не с этого обычно начинают. Сначала измеряют изоляцию и определяют тип повреждения. После трассировки кабеля используют какой-нибудь прибор, который измеряет неоднородность линии (рефлектометр). Он покажет приблизительное расстояние до повреждения. По трассе вычисляют расстояние до места повреждения. Там стоит поискать индуктивным методом ("клюшка", наушники) В месте повреждения обычно уровень повышается, потом падает. Есть еще акустический метод, когда специально обученный генератор дает в кабель импульсы, принимаемые акустическим датчиком (например, ухом) icon_smile.gif
gomed12
Пробой изоляции кабеля осуществляется не током , а плавным увеличением напряжения.
Для этого достаточно УИТ-70, если память не изменяет, которое обычно держит у себя более менее среднее предприятие.
Целая лаборатория со всеми приборами для разных способов отыскания места повреждения есть у каждого районого предприятия кабельной сети.
Для отыскания, ремонта и испытания есть специализированные организации, которые на этом зарабатывают.
По вопросу alex524 понял, что это предприятие со своими кабельными сетями, которые решили самостоятельно отыскать место обрыва, может на этом + раскопках хотели съэкономить.
По своему опыту могу сказать, вот так чтобы одна целая жила оборвалась для подземного кабеля это редкость.
Обрыв обычно на муфте, где с помощью опок и припоя паяются (заливают выбранную форму опоки) жилы и это место слабое.
У alex524 кабель подземный конечно же бронированный, НН или ВН большого значения не имеют, пробой для отыскания самый точный метод.
Но работать нужно аккуратно, иначе испытательные установки могут вообще пробить кабель в любом другом месте.
Да сам проходил по-молодости кабельные трассы с генератором, приходилось иногда восстанавливать трассу и глубину залегания, неоднократно приглашал лабораторию с 4-го р-на МКС для отыскания места повреждения кабелей по питанию в городе.
Цитата
Хорошо, Ваши предложения?

Преложения и советы выше дал.
Больше предложений у меня нет.
Ваша категоричность немного удивила.
Roman_D
Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 23:19) *
Для отыскания, ремонта и испытания есть специализированные организации, которые на этом зарабатывают.
Наверное, так! А категоричность растет пропорционально кубу расстояния до Нового Года. Представьте себе, что зовут вас на повреждение в данную секунду! Счастливого Нового Года всем! Без аварийных вызовов... icon_smile.gif
alex524
Всем большое спасибо,что не проигнорировали мою тему.
Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году!!!!
шалун
Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году!!!!

И вас с тем-же. А еще , обязательно сообщите, как со своей проблемой разобрались. Жгли чем и все прочее. Мне приходилось в этой области трудиться и страсть, как интересно узнать-меняется что или нет?
7 лет назад на семинаре в Тольятти от Самараэнерго нам предлагали прибор/ типа феникса из ссылки/. Демонстрация прошла успешно. Производители были из Обнинска. Наш шеф тогда побоялся за него цену Жигулей отвалить. Не было тогда живых откликов. Может уже дело пошло. У нас тогда лаборатория уже на ладан дышала. НО до сих пор так и "дышит" icon_mrgreen.gif Нач лаб ее к жизни возвращает, хотя сам на пенсии и лаборатория ровесница.
Рамиль
Лучше для этих целей использовать измеритель неоднородстей линии например Р5-10, кроме электриков есть у связистов.А от генератора в этом случае
толку нет.
Успехов вам.
Roman_D
Цитата(Рамиль @ 4.1.2008, 22:23) *
А от генератора в этом случае толку нет.

Ну шо ви такое говорите icon_mrgreen.gif
Это хорошо, если трасса известна с точностью до миллиметра. А если нет? Землекопы (зачастую низведенные в эту категорию спецы) живо вооружат такого искателя, который заставляет их копать пятый шурф на морозе, БАААЛЬШОЙ лопатой!!! И никакой измеритель неоднородностей не спасет (ой, я не тот коэффициент ввел!)...
alex524
Цитата(шалун @ 31.12.2007, 19:15) *
Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году!!!!

И вас с тем-же. А еще , обязательно сообщите, как со своей проблемой разобрались. Жгли чем и все прочее. Мне приходилось в этой области трудиться и страсть, как интересно узнать-меняется что или нет?
7 лет назад на семинаре в Тольятти от Самараэнерго нам предлагали прибор/ типа феникса из ссылки/. Демонстрация прошла успешно. Производители были из Обнинска. Наш шеф тогда побоялся за него цену Жигулей отвалить. Не было тогда живых откликов. Может уже дело пошло. У нас тогда лаборатория уже на ладан дышала. НО до сих пор так и "дышит" icon_mrgreen.gif Нач лаб ее к жизни возвращает, хотя сам на пенсии и лаборатория ровесница.

Хорошо ,сообщу ,но это будет не скоро ,т.к сейчас праздничные каникулы и сильные морозы.
Рамиль
Roman_D.Надо быть БАААЛЬШИМ дилитантом своёго дела чтоб на кабеле 300 метров выкопать пять шурфов.Так как обрыв жилы случается всегда на муфте,сравнивая по Р5-10 целую и поврежденные жилы можно определить на какой муфте произошел обрыв, хозяин кабеля обычно знает места установки муфт, трассу с точностью до миллиметра раз у них есть генератор они уже знают.
Anatoli
Раскажу прикол. У нас на ПС 110 решили перевести одну ПЛ35 на другую секцию шин. Проложили кабель 35 кВ 90 метроа по територии ОРУ35. Через пару месяцев прошили термоусадочные муфты на концах. Зимой в 30 градусов мороза прошил кабель в земле. Подключили прибор, померяли растояние сделали шурф- нет повреждения. Земля у нас зимой промерзает до метра. Впомнили что вокруг стойки закопана петля- отмеряли правильно, раскопали, нашли пробой. Разрезали кабель- вспомнили у кабельщика нет разрешения на такие работы, привезли на следующий день другого. Теперь надо подтянуть кабель, копать неохота- берут в РЭСе ямобур, чтобы немного разбурить- пробурили и кабель. В итоге привезли новый кусок кабеля и целиком заменили. Ломы и лопаты если и поникилировать то так не блестят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.