Kostia
Нужен опыт людей, которые занимаются сервисом софтстартеров для выявления причины выхода УПП из строя. Ситуация следующая: двигатель компрессора 500А 380В схема включения: Voltage Ramp; Rated operating current: 500А; Start voltage: 40%; Breakaway time: 20s; Current limit: 2000A. Соединение софтстартера по схеме "внутри треугольника". После работы в течение 2 недель, постоянных включений выключений - примерно 3 раза в час происходит выгорание одной плавкой вставки на фазе L2 и пригорания одного контакта байпасного контактора (встроенного в УПП). У второго УПП (полностью анналогичного первому) происходит выгорание той же плавкой вставки, без повреждения УПП. Сейчас второй компрессор продолжает работать с теми же настройками. Что может быть причиной отказа?
case69rus
для начала неплохо-бы промегерить движок. у нас самих китайское оборудование- вскрытие показывает чудеса в изготовлении- например-"электротехнический" бамбук (обмотки двигателя к статору прижаты явно забитыми (!) палочками! как вариант- воспользуйтесь токовыми клещами- каждую фазу во время пуска и сравните их. быход вставки- скорее следствие обгорания контактов
Flash
Движок жив остаётся?
К вышесказанному добавлю, что на мой взгляд стоит уменьшить время разгона.
Для тяжёлых условий пуска (а 20-и секундный разгон - это тяжело) некоторые производители (АВВ) рекомендуют брать следующий типоразмер УПП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.