Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Три УЗО в ЩО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


alexandr317
Нужен нормативный документ (для заказчика) который оговаривает данную ситуацию.Подключение нескольких УЗО осуществляется шлейфом от нулевой шины или каждое УЗО отдельным проводником?
gomed12
Цитата
Подключение нескольких УЗО осуществляется шлейфом от нулевой шины или каждое УЗО отдельным проводником?
Можно и так и так, надежнее отдельным проводом от шины.
Но в любом случае контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82: "Соединения контактные электрические..."
Нормативного документа на этот счет не встречал, это соединение необходимо для функционирования эл. схемы.
ПУЭ
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ...

Но в любом случае шкафы д/б с сертификатом, где обычно шины PE (PEN) и N у солидных производителей уже смонтированы
http://www.energobyt.ru/oshv/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.