Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: потери U v2.7
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > ПО по проектированию ЭУ


donvovchik
обьясните ......
беру медь
сечение,
3ф ток
ввожу параметры.......
значение потерь показанно на одну жилу?
или на 3
AlexPetrov
Ещё раз, пож-ста, подробней - что, куда и с какой целью вводим.
donvovchik
1.кабель и провода
2.найти потери
3.материал проводника-медь
4.Мощща-5
5.Сечение-16
6.Сos=0.93
7.инуктивн.сопротивл-в трубе
8.длинна-100
ответ 0,406
Вопрос:
потери данные в 5-ти,4-х,3-х кабельных жилах или в каждой?
ну судя по тому что 3ф ток то склоняюсь к 3-м!
Может я не правильно считаю, но при сотсавлении принципиальной схемы:
на 1 стальной стояк с каблом 70 кв.мм длинной 115 м 9 ЩО и нагрузкой общей 34 кВт,
суммарные потери составят 2,701%!!!!!!!!!!!!!!
Это при учете что кабель 70 кв каждая жила!!!!!!!!
на такую нагрузку 35 бы, и 50 через глаза!
Anatoli
В програме в результате написано и напряжение к примеру 367В, как вы думаете это относительно нуля и другой фазы. Под 3Ф подразумеваетса симетричная нагрузка все 3 фаз, поэтому потери напряжения общие в линии. А кабель надо выбирать не по потерям а по номинальному току в зависимости от условий прокладки. Ндавно делал проэкт то там 100 кВт на 200 метров по стене и лотку проложили АВВГ 3*150+1*70. А потерь там всего 2%.