здравствуйте. вобщем ситуация такая... в главном распределительном щите есть два независимых электрических ввода с разными нагрузками (на одном сидит вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, на втором освещение, розетки и т.п.) и авр, переключающий нагрузку на один из вводов, если на другом пропала напруга. на каждом из вводов стоит реле данного типа. на одном из вводов реле начало трещать (кратковременные срабатывания) с переменной частотой, при этом отключения ввода не происходит. ранее такое пару раз было, но устранялось увеличением процентов на регуляторе контроля баланса фазных напряжений. никто с такой проблемой не сталкивался? или может быть есть какие-нибудь дополнительные вопросы? заранее спасибо
Anatoli
12.12.2007, 18:23
Вскройте реле, в цепи питания после баласта и моста стоит электролитический конденсатор примерно 200-470 мкф35-50 В, замените его.