Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление вагон-домов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


nwchilla
На производстве имеются вагон-городки. Схема электроснабжения такая:
ВРУ 0,4кВ - 4-х жильный кабель - Распределительный щит на 4 вагона - 4-х жильный кабель - щит в вагоне
Какую систему заземления лучше использовать? Заземлять N в ВРУ, распред.щите? Как заземлять вагоны?
Вагоны переезжают раз в 1-3 месяца.
gomed12
От ВРУ до РЩ 4-х жильный кабель д/б не менее 16/10 (Al/Cu) иначе СЗ TNCS начиная от РЩ не выполнишь.
Если кабели не соответствуют этим нормам, кабели до РЩ и вагонов необходимо заменить на 5-жильные, выполнив разделение PEN во ВРУ.
При соответствии требованиям, в РЩ выполняете разделение и протягиваете в вагоны 5 жильный кабель в 3-фазном режиме или, если позволяет нагрузка, используете существующий кабель в однофазном режиме.
Заземление обязательно в щите, где выполнено разделение PEN проводника.
А также выполнить заземление и уравнивание потенциалов всех передвижных ЭУ.
УЗО и реле перенапряжения в вагонах считаю обязательными.
Shura_with_KINEF
Ваши вагоны подпадают под п. 1.7.155 - 1.7.169 ПУЭ-7 для передвижного электроприёмника и стационарных сетей (п.1.7.159). А это TN-C-S без вариантов и, как выше сказано, 5-ти жильный кабель на вводе в вагон и выравнивание потенциала всего с локальной землёй. Ведь самое ужасное это получить удар током от прикосновения к вагону, стоя на земле. Очень удобно на вагоны(бытовки) ставить снаружи вилку 3L+N+PE IP68 для подключения питающего кабеля, особенно если часто приходится переезжать.
Roman D
Чисто так:
сделайте вокруг вагонов выравнивающий контур.
Гость
Для передвижных вагонов-бытовок имеет смысл использовать сеть с изолированной нейтралью с приборами непрерывного контроля изоляции. Это ещё с советских времен известно.
Гость сочувствующий
Цитата(nwchilla @ 10.4.2025, 13:38) *
...
Какую систему заземления лучше использовать?

Не о том речь ведёте! Надо искать "электроснабжение временных строительных городков. Примерно так: //files.stroyinf.ru/Data2/1/4293826/4293826210.pdf.
Гость_гость_*
Цитата(Roman D @ 10.4.2025, 17:58) *
Чисто так:
сделайте вокруг вагонов выравнивающий контур.

Для кочующего табора, строительство выравнивающего контура - роскошь. имх
ВитВит
Думаю, надо сделать согласно этой НТД:
ГОСТ Р 50669-94 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ГОСТ Р 58761-2019 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ). ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ.

Мы делали заземление (обычный "штырь" - сталь круглая диам.20 мм), и всегда после перемещения наша лаборатория делала замер и протокол. В щите ставили УЗО (ДИФ).
Shura_with_KINEF
ВитВит, спасибо за ГОСТы. Ставят все точки над Ё.


Даже про инвентарные заземлители и расстояние от места их забивки до входа.

Инвентарный, т.е. заземлитель должен быть в комплекте с вагоном(бытовкой, контейнером)