По расчету емкость линии вышла порядка 0,01 мкФ/км, похоже на правду для ВЛ-110, провод АС-185, Dср = 3м ?
gomed12
У меня получилось 0,0096 мкФ/км. В общем также.
SlavikProekt
Цитата(gomed12 @ 8.4.2025, 20:31) *
У меня получилось 0,0096 мкФ/км. В общем также.

Благодарю.