Викторб
Уважаемые специалисты, добрый день! Прошу помощи! При подключении электроплиты -7500Вт, дух.шкафа-3500Вт и посудомоечной машины-= 2600Вт, есть возможность протянуть от эл. щитка 3 линии, НО по каждой линии будет 1 стыковка. Подскажите пожалуйста: 1) на сколько ампер ставить автоматы (надо полагать, что на п/мойку узо или дифавтомат); 2)какого сечения проложить кабеля; 3) кабеля лучше моножилу или многожилу; 4) и как лучше состыковать каждую линию (через колодку с болтом, раздаточную коробку, скруткой, пайкой, гильзой с обжимом или...)? И На сколько это критично на этих линиях делать стыковку кабеля? С УВАЖЕНИЕМ, Виктор
ВитВит
Цитата(Викторб @ 26.3.2025, 19:35) *
Уважаемые специалисты, добрый день! Прошу помощи! При подключении электроплиты -7500Вт, дух.шкафа-3500Вт и посудомоечной машины-= 2600Вт, есть возможность протянуть от эл. щитка 3 линии, НО по каждой линии будет 1 стыковка. Подскажите пожалуйста: 1) на сколько ампер ставить автоматы (надо полагать, что на п/мойку узо или дифавтомат); 2)какого сечения проложить кабеля; 3) кабеля лучше моножилу или многожилу; 4) и как лучше состыковать каждую линию (через колодку с болтом, раздаточную коробку, скруткой, пайкой, гильзой с обжимом или...)? И На сколько это критично на этих линиях делать стыковку кабеля? С УВАЖЕНИЕМ, Виктор


Здравствуйте,
1) на плиту - 25А; на остальное - 16А. Можно (лучше) - ДИФ.
2) на плиту - 4мм2 медный; на остальное - 2,5мм2 медный.
3) моножилу;
4) на плиту ох как не желательно, нагрузка бывает большая и со временем может ослабнуть контакт. Но если никак по-другому, то я бы сделал через гильзу и трубки ТУТ.
Ещё советов подождите. Тут есть опытные.
Хотя ещё могут накидать: "превышение нагрузки в квартире, идите получите разрешение на увеличение мощности"...
Гость сочувствующий
Цитата(ВитВит @ 26.3.2025, 15:50) *
... Тут есть опытные.
Хотя ещё могут накидать: "превышение нагрузки в квартире, идите получите разрешение на увеличение мощности"...

Хорошо, что есть опытные. Если желаемая для ТС мощность превышает проектную, согласование с УК - обязательная процедура.
gomed12
Для однофазной нагрузки минимальная разрешенная мощность с учетом коэффициента спроса должна быть где-то 10 кВт
Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 26.3.2025, 18:48) *
Для однофазной нагрузки минимальная разрешенная мощность с учетом коэффициента спроса должна быть где-то 10 кВт

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Госстроя России
от 27 сентября 2003 года № 170

ПРАВИЛА И НОРМЫ
технической эксплуатации жилищного фонда
...
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
gomed12
Имелось в виду, необходимая мощность под имеющееся оборудование ТС.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.