SatsikMV
Добрый день! Подскажите пожалуйста как подключить более надежнее.... Переехал в квартиру, лопнула труба по стояку, разобрали, заменили, а вот с проводкой увидел такое, фото прилагается. Имеется 4 кабеля (все выводы в ванную комнату) и как я понял схема подключения параллельная. Под цифрой 1 идет кабель от разетки без заземления, которая расположена рядом с ванной. Данной розеткой не пользуюсь. Под цифрой 2 выведен кабель от основной розетки, которая расположена в прихожей, имеет заземление, провод ввг проведен от автомата-щитка, имеет заземление. Данная розетка тройная, в розетку постоянно подключен модем, средний выключатель - свет на кухню, два верхних-клавишных - свет в ванную. Под номером 3 кабель на обогрев пола, которым пользуюсь редко. Под номером 4 кабель для стиральной машины. Все кабеля по-видимому ПВС, гибкие, имеют 3 жилы, многопроводные. Можно заменить кабель под номером 2 и
номером 4. Как я понял от основной розетки под номером 2 нельзя подключить общее заземление, нужно каждый отдельный провод в данных кабелях на заземление проводить от щитка в прихожей или распаечной коробки (не установлена).
Подскажите пожалуйста как более практичнее можно все подключить: также с помощью клеммы и желательно ли заменить кабеля под номером 2 и 4.
-Mike-
Обратитесь к электрику и заплатите ему за работу.
SatsikMV
Сложно объяснить, как все это сделать? Инструмент в наличии есть.
Shura_with_KINEF


Естественно, многопроволочные жилы надо оформить в наконечники

Информация из Лаборатории Электрошамана
SatsikMV
Спасибо. Я понял. Значит два кабеля от основной розетки и розетки, которая идет на стиралку могу заменить на более качественные, остальные два не поменять: один под плиткой в полу, а другой в стене под кафелем. Значит можно использовать клеммы ваго. И еще один момент: заземление можно подсоединить в общую схему от главной розетки? На фото, которое я предоставил, провод-земли не подключен в общую цепь.
Гость сочувствующий
Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 16:14) *
... заземление можно подсоединить в общую схему от главной розетки? ...

А Вы уверены, что оно у Вас в доме вообще есть?
SatsikMV
В прихожей есть розетка, от которой выведены 2 розетки в ванную: в ней три провода, фаза, ноль и земля как я понимаю.
Гость сочувствующий
Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 18:26) *
В прихожей есть розетка, от которой выведены 2 розетки в ванную: в ней три провода, фаза, ноль и земля как я понимаю.

Это не показатель! Справляйтесь в своей УК.
SatsikMV
Может поможете пожалуйста?
Гость сочувствующий
Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 20:43) *
Может поможете пожалуйста?

А кто Вам тут может помочь? Только Ваше личное обращение в управляющую компанию, обслуживающую Ваш дом.
SatsikMV
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке, которая подключена от автомата в прихожей и ввг для розетки в которую подключается стиральная машина. Соответственно все подключить шлейфом с помощью клемм ваго, я имею ввиду фазу и ноль - это единственный вариант, а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки.
Оттуда
Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) *
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке,

Я так понял, что основная проблема (лопнула труба стояка) уже успешно преодолена.
Тогда в чем "срочность" по сабжу?
Срочности никакой нет объективно (хотелки и капризы не в счет), поэтому и тема не интересна большинству, поэтому и ответов мало.
В вашем тексте проблема (если она есть) описана как-то уж очень "в общем". Выглядит так, что читатель форума должен слезть с удобного дивана, отставить в сторону вечерний кофе (или что покрепче) и заняться прорисовкой мини-проекта касательно электроповодки вашей ванной комнаты? Желательно предоставить несколько вариантов, с аннотациями и анализом достоинств и недостатков, чтобы вы выбрали "более практичный" для себя?

По второму вопросу цитаты уже намного теплее. Тут вполне можно дать конкретный ответ: если существующий ПВС имеет нужное сечение и де-факто в хорошем состоянии, то заморачиваться и менять его на ВВГ не нужно.
Гость сочувствующий
Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) *
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
... а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки.

1. Конечно недостаточно!
2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Искра
Мое личное мнение, позиция: я не доверяю ваго. Ну не люблю их. Только как временные подключения. Имхо.
SatsikMV
Тогда с помощью коробки монтажной огнестойкой можно подключить либо опресовкой.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2025, 4:53) *
2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Не понимаю, вот что вас тянет за язык уже много лет..
Для г-на 'сочувствующего', медленно:
В жилых домах бывшего СССР питание всегда было с глухозаземленной нейтралью
До прихода пятипроводки в стояках зданий использовался совмещенный проводник.
Все части ЭУ, которые требовали заземления, подключали к этому совмещенному проводнику.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 15.2.2025, 3:56) *
...
Для г-на 'сочувствующего', медленно:
В жилых домах бывшего СССР питание всегда было с глухозаземленной нейтралью
До прихода пятипроводки в стояках зданий использовался совмещенный проводник.
Все части ЭУ, которые требовали заземления, подключали к этому совмещенному проводнику.

Олега! Я считал Иас умнее! Где я опровергаю это?
Олега
Не стоит отвлекаться на оценку способностей.
Вот это самое конкретное утверждение (чушь) :
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2025, 4:53) *
По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Если в стояке ж/д ЧЕТЫРЕ провода, то нулевой проводник по любому глухозаземлен.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 15.2.2025, 15:04) *
...
Если в стояке ж/д ЧЕТЫРЕ провода, то нулевой проводник по любому глухозаземлен.

И что? Та же система Tn-C!
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2025, 16:09) *
И что? Та же система Tn-C!
Чо..чо... В этой "системе Tn-C" - "нет у Вас заземления" ? И чо означает тогда буковка "Т" ?
Roman D
Где два электрика - там три мнения.

Олега
Цитата(Roman D @ 15.2.2025, 20:46) *
Где два электрика - там три мнения.
Интересно, а где остальные электрики со своими мнениями ?
И при чём тут еврокартинка, любопытно ?
Roman D
Цитата(Олега @ 15.2.2025, 20:16) *
Интересно, а где остальные электрики со своими мнениями ?
И при чём тут еврокартинка, любопытно ?

Таки ты ГОЙ еси, добрый молодец? icon_wink.gif

Сейчас подтянемся.
Что значит "заземление" при TN-C, при TN-S и при глухозаземлённой нейтрали.
Вероятно, в те староглиняные времена "чистое заземление" присутствовало разве что здесь:

если кто помнит, что это.
Олега
Цитата(Roman D @ 15.2.2025, 21:27) *
Таки ты ГОЙ еси, добрый молодец?
Дядька Роман ещё и былинником оказался ?

Цитата(Roman D @ 15.2.2025, 21:27) *
Что значит "заземление" при TN-C, при TN-S и при глухозаземлённой нейтрали.
Заземление нейтрали у ИП + повторки по мере распределения ЭЭ.

Цитата(Roman D @ 15.2.2025, 21:27) *
"чистое заземление" присутствовало разве что здесь..
И к чему бы в этой теме антенный переключатель возник ?
Roman D
Цитата(Олега @ 15.2.2025, 21:38) *
Заземление нейтрали у ИП + повторки по мере распределения ЭЭ.

Я неверно выразился.
В чём разница? icon_wink.gif

Про антенный переключатель, да. Реально земля подключалась к нижнему контакту... и всё. Никакого электричества.
Гость сочувствующий
И чо означает тогда буковка ?
[/quote]
Совсем заблудился? Не верю! Терра!
Олега
Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 0:09) *
В чём разница?
В части заземления нейтрали ИП - никакой разницы. Заземлена.

Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 0:09) *
Про антенный переключатель, да. Реально земля подключалась к нижнему контакту... и всё. Никакого электричества.
Никакого (тока) - покуда в зазоре разряд не заскворчит..
Вопрос лишь в том, к чему бы Роман сбегал в поисковик и притащил нам этот девайс ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 16.2.2025, 9:21) *
И чо означает тогда буковка ?
Совсем заблудился? Не верю! Терра!

Читай, только медленно (!) :
"Буквенные обозначения, используемые в обозначениях типов заземления системы, имеют следующий смысл.
Первая буква устанавливает наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением:
Т - одна из частей источника питания, находящихся под напряжением, заземлена"
"Терра (от лат. Terra — Земля)"
Roman D
Цитата(Олега @ 16.2.2025, 9:03) *
Вопрос лишь в том, к чему бы Роман сбегал в поисковик и притащил нам этот девайс ?

Исключительно для иллюстрации неверного способа заземления: "Земля-то есть, а толку нету".
Олега
Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 14:42) *
"Земля-то есть, а толку нету".
Эвон чего Роман долго ходил кругами.
В ПУЭ было допущено ненормированное повторное ЗУ. Искусственное ЗУ могли вовсе не делать. Считалось, что в плотной городской застройке хватало брони, оболочек, трубопроводов, металлоконструкций, фундаментов.. т.е. естественных заземлителей.