Подскажите пожалуйста, устанавливаю реле выбора фаз (собираю сам себе щиток).
РВФ хочу использовать для приоритетных нагрузок (холодильник, морозильная камера, роутер, ПК и три камеры наружного наблюдения.
В инструкции ПЭФ-301 читаю:
ВНИМАНИЕ! КОНТАКТЫ УСТРОЙСТВА НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. ПОЭТОМУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЭФ-301 РЕКОМЕНДУЕМ ЗАЩИТИТЬ ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ) С ТОКОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 16 А КЛАССА В.
Вот как защитить? Однополюсным АВ после РВФ в разрыв выбранной фазы или трехполюсным АВ и поставить его перед РВФ?
с2н5он
1-ф, после
Олега
Цитата(denis1c @ 27.1.2025, 15:42) *
или трехполюсным АВ и поставить его перед РВФ?
Ох и придумщик вы.. icon_wink.gif
denis1c
Цитата(Олега @ 27.1.2025, 19:02) *
Ох и придумщик вы.. icon_wink.gif

Возможно)
Но вот беспокоят два момента.
1. Рано или поздно контакты реле могут залипнуть (или как это называется) и чем тогда будет защищена цепь до РВФ и после?
После - АВ B16А, а перед РВФ, если будет межфазовое замыкание внутри реле - только вводным автоматом?
2. Производитель предлагает ставить АВ класса В, а на этой линии будет холодильник и морозильная камера. В этом случае рекомендуют ставить АВ класса С, если не ошибаюсь. Как тогда обойти данную коллизию?
Олега
Цитата(denis1c @ 27.1.2025, 20:31) *
чем тогда будет защищена цепь до РВФ и после?
А трехфазная цепь перед РВФ у вас ваще ничем не защищена ? Срочно обследуйте, откуда вам её притащили..

Цитата(denis1c @ 27.1.2025, 20:31) *
В этом случае рекомендуют ставить АВ класса С, если не ошибаюсь.
Кто рекомендует ?