Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS.
Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Правильно ли подобраны номиналы автоматов и распределены потребители по линиям? Может что-то нужно поменять, объединить или разделить? (сечения кабелей придётся оставить как есть)
И как теперь правильно сгруппировать эти 6 линий, чтобы подключить их к 2 УЗО? Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата? Нужно ли отдельное УЗО (третье) для неотключаемой розетки с холодильником?
Заранее спасибо.
Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS.
Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если вдруг изображение не открывается или не очень удобно, то вот те же линии текстом:
1. Свет в ванной, туалете и на кухне;
* сечение 1.5мм2, автомат 10А
2. Свет в коридоре и двух комнатах;
* сечение 1.5мм2, автомат 10А
3. Розетки в ванной и туалете (стиральная машина, вентиляция для санузла, фен и т.п.);
* сечение 2.5мм2, автомат 16А
4. Неотключаемая розетка (двойник или тройник) на кухне для холодильника (с ответвлением под антипротечку), возможно подключение других мелких приборов;
* сечение 2.5мм2, автомат 16А
5. Розетка для кухонной группы (двойник или тройник) (комбинированная газовая плита с одной электро конфоркой, посудомойка, микроволновка и т.п.), всё, что будет со стороны кухонного гарнитура, временно будет включаться мелочь вроде блендера;
* сечение 4мм2, автомат 25А
6. Остальные розетки:
Розетки в зале (телевизор, кондиционер);
Розетки в рабочей комнате (компьютер, кондиционер);
Розетки в коридоре;
* сечение 2.5мм2, автомат 16А