Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


mihailoff
уважаемые господа электрики,объясните пож. если в сети с изолированной нейтралью к одному ваводу сварочного тр-ра присоед-ть фазу,к другому в качестве нуля использовать землю (заземленный корпус щита)вообще сварка будет работать?по идее не должна.это все понятно что нет соединения с общей точкой источника.просто лампа от такого соединения горит.хотелось бы узнать побольше об этом.
Anatoli
Где вы нашли сеть с изолированой нейтраллю? Лампа 300-500 Вт?
push
Может имеется ввиду система TN-S, тогда цеплять на корпус не советую, работать может и будет, но чревато боком, PE - это защитный проводник а не рабочий.
Roman_D
Цитата(push @ 10.12.2007, 7:37) *
Может имеется ввиду система TN-S

Думаю, речь идет о системе IT, а не TN.
Лампочка горит между фазой и землей за счет емкостного тока.
Сварочник подключать таким образом не рекомендую. Не потянет...
toyota604
Я думаю, что для того что бы горела лампа от емкостного тока, сеть этого трансформатора (с якобы изолированной нейтралью) должна быть достаточно разветвленной и длинной по километражу. Даже если для горрения лампы нужно 0,5 А. Скорее всего в этой сети имеется неучтеная точка заземления.