gorod-dima
6.12.2024, 17:54
После проведенных работ по ТУ по увеличению мощности в квартире подали документы на получение акта балансовой принадлежности. И ЖКС запросил расчет сечения вводного кабеля (для дома многоквартирного)! Предоставили информацию по кардой квартире. Причем не просто показать таблицу и сделать расчет. а именно оформить его каким то образом! Может кто сталкивался с таким?
Водные данные:
все квартиры (официально по документам) - 67,42 кв
вводной кабель в дом - алюминий 5х50
Какие именно расчеты и как это дело оформить ?
Костян челябинский
6.12.2024, 19:02
Проектом конечно. В состоящей в СРО организации
Цитата(gorod-dima @ 6.12.2024, 17:54)

После проведенных работ по ТУ по увеличению мощности в квартире
ТУ от кого?
Цитата
подали документы на получение акта балансовой принадлежности. И ЖКС запросил расчет сечения вводного кабеля
Какое отношение к вводному кабелю имеют ЖКС (ЖСК, УК)?
Цитата(gomed12 @ 6.12.2024, 21:25)

ТУ от кого?
Какое отношение к вводному кабелю имеют ЖКС (ЖСК, УК)?
Подозреваю, что некогда ТУ для квартиры впопыхах (иль ещё как) выдала УК. А когда заявления повалили массово - задумались про ввод. Эксплуатировать-то обязана УК.
Вводной кабель может и кооперативу принадлежать.
Были времена, когда сетевики, старых питающих кабелей, принуждали потребителей брать на свой баланс, отодвинув границы балансовой принадлежности к ТП, но это частные и редкие моменты.
Для нового ж/фонда обычно за обоснованием доп. мощности правильнее и достаточно обратиться к проектантам дома.
Их справка достаточна энергослежбе УК.
Сложнее, когда все это массово, придется на весь дом заниматься перепроектированием, легче искать обходные пути, идти на всякие ухищрения.
gorod-dima показывайте документы, которые получали на увеличение
gorod-dima
8.12.2024, 15:31
file:///Q:/YandexDisk/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B/2024-12-08_15-29-24.png
file:///Q:/YandexDisk/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B/2024-12-08_15-27-54.png
какие интересные ссылки, понять бы ещё как открыть
sasha4312
9.12.2024, 8:32
Если не ошибаюсь, 50 квадратов алюминия это примерно не более 150А.
150А делённое на 22 квартиры, это примерно 6А, или 1500 ватт. Учитывая неодновременное включение нагрузок в квартирах, вряд-ли получится более 2 киловатт на квартиру, скорее меньше, квартир на фазу мало.
Ориентировочно, получилось 1,5 киловатта на квартиру, один постоянно включенный тифалевый чайник!
Это очень грубый прикид.
Для более точного и подробного прикида, к проектировщикам.
Извиняюсь, если сильно ошибся! Хотя, вряд-ли!
А Вы сколько хотели?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,