Леонид Осипенко
Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
Roman D

Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает.
Гость_консультант_*
Цитата(Roman D @ 21.11.2024, 9:16) *
Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает.
Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт.
Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт.
Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!"
Леонид Осипенко
Цитата(Гость_консультант_* @ 21.11.2024, 20:20) *
Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт.
Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт.
Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!"

Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%.
Гость_консультант_*
Цитата(Леонид Осипенко @ 22.11.2024, 3:36) *
Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%.
Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42%

Леонид Осипенко
Цитата(Гость_консультант_* @ 22.11.2024, 18:33) *
Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42%

Спасибо, что ответили, но что то я сомневаюсь, что на табло выводится инфа по одной фазе. К примеру, на ДЭС200 выдаются по казатели по каждой фазе, либо на другом экране общие показатели. Здесь же, нет выводимых значений по каждой фазе, поэтому я сомневаюсь. Ведь нелогично показывать показатели на экране одной из трех фаз..
Roman D
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи.
Леонид Осипенко
Цитата(Roman D @ 22.11.2024, 20:10) *
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи.

Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите?
Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта:
1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают.
2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам.
Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно.
gomed12
Чуда не бывает.
Дело в самой ДЭС и контроллере.
1. По назначению контроллер контролирует только одну фазу.
2. При подключении контроллера допущены ошибки.
3. Отсутствуют или не подключены ТТ на 2-х фазах.
4. Неправильно подключены ТТ.
Леонид Осипенко
Цитата(Леонид Осипенко @ 23.11.2024, 20:21) *
Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите?
Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта:
1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают.
2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам.
Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно.

К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух. Есть какие нибудь мысли у кого?
glaven
Цитата(Леонид Осипенко @ 25.11.2024, 7:17) *
К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух. Есть какие нибудь мысли у кого?

смотреть трансформаторы тока на предмет может отвалился провод от них, может до контроллера не доходит. Показания по току идут с них. Показания по напряжению с регулятора напряжения.
Roman D
Оборваные ТТ могут привести к пожару.