Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена кабеля и автомата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Айлин
Здравствуйте! Можно ли заменить первый автомат на С50А и пустить новый кабель(3х6мм) в квартиру? Проводка пойдет на кухню, максимальная мощность +-14000Вт
sasha4312
14000/220=63,6А.
Для 3х6 мм квадратных, надеюсь меди, и для автомата С50, --- 63,6А многовато немножко будет.
Я-бы разделил и проложил на кухню две линии вместо одной, или три - плита, моечная машина, розетки.
Или все 14000 киловатт это одна плита? Тогда, возможно, можно разделить верх и духовку.
И кроме того, полно других вопросов, к примеру, расчитан-ли ввод в квартиру на такую нагрузку?
Айлин
Варочная поверхность 6.5кВт
Стиралка 2.4кВт
3 розетки(в Ютубе сказали считать по 1.5кВт) 4.5 кВт
Вытяжка там мелочь

Да да, понимаю что лучше делать несколько линий. Но тогда лучше собрать щиток в квартире(на фото в подъезде)😿

Буду пробовать ставить 2 автомата и тогда 2 линии, одну на плиту, вторую на остальное. Тогда хватит 2 кабеля 3х4? И автоматы С32?

Цитата(sasha4312 @ 26.10.2024, 22:54) *
И кроме того, полно других вопросов, к примеру, расчитан-ли ввод в квартиру на такую нагрузку?


Ох блин, думала обойтись без мастера😁 сама я не могу узнать или рассчитан ввод в квартиру на такую нагрузку?
sasha4312
Цитата(Айлин @ 26.10.2024, 23:11) *
Ох блин, думала обойтись без мастера�� сама я не могу узнать или рассчитан ввод в квартиру на такую нагрузку?

Сечение проводов и материал (медь или алюминий) к счётчику и от счётчика к автоматам, и максимальный ток счётчика, только к току на кухне добавить ток в комнаты. Или, как поступает моя половинка, никогда не включать плиту и духовку одновременно, даже при готовке к Новому Году и на Дни Рождения, хотя, линии разделены, а ввод общий. Вытяжки тоже бывают разные. Конечно, лучше хорошего мастера найти, но не всегда удаётся, да и переделать ввод не разрешат.
Айлин
Цитата(sasha4312 @ 26.10.2024, 23:29) *
Сечение проводов и материал (медь или алюминий) к счётчику и от счётчика к автоматам, и максимальный ток счётчика


К счётчику и от счётчика до автоматов Медь 6мм. Счётчик 60А


Спасибо огромное за советы, уже успела влюбится, а вы пишите за Половинку icon_biggrin.gif
Умные мужчины сводят с ума❤️ ещё раз спасибо
Гость сочувствующий
Цитата(Айлин @ 26.10.2024, 22:00) *
Здравствуйте! Можно ли заменить первый автомат на С50А и пустить новый кабель(3х6мм) в квартиру? ...

На Вашу квартиру проектом дома выделена определённая мощность, превышать которую НЕЛЬЗЯ! Меняя автомат на большый номинал Вы нарушаете это правило. К чему это может привести? Да к сгоранию стояка питания!
Айлин
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2024, 4:46) *
На Вашу квартиру проектом дома выделена определённая мощность, превышать которую НЕЛЬЗЯ!

Да, понимаю о чём вы. Но если я хочу поднять мощность на одной линии, то не значит, что и другие 2 линии пашут на максималку, я о том, что автоматы поставлены нерационально. И на кухню очень мало ограничения 16А.
Мне очень тяжело объяснить чего я хочу, так как я многого не понимаю в теме электрики, извините и не ругайтесь icon_sad.gif
Dimka1
Цитата(Айлин @ 27.10.2024, 9:18) *
Да, понимаю о чём вы. Но если я хочу поднять мощность на одной линии, то не значит, что и другие 2 линии пашут на максималку, я о том, что автоматы поставлены нерационально. И на кухню очень мало ограничения 16А.
Мне очень тяжело объяснить чего я хочу, так как я многого не понимаю в теме электрики, извините и не ругайтесь icon_sad.gif

У Вас дома газ есть?
Айлин
Цитата(Dimka1 @ 27.10.2024, 10:28) *
У Вас дома газ есть?



Нет. Дом никогда не был подключен к газу
moshkarow
а балонный газ ?
у вас дом или квартира, какой этаж ? В городе или в сельской местности
Айлин
Цитата(moshkarow @ 27.10.2024, 19:29) *
а балонный газ ?
у вас дом или квартира, какой этаж ? В городе или в сельской местности


Тоже не было. Квартира 1 этаж в городе
В общем, пошла посмотреть щитки у соседей, так у соседа стоит 7 автоматов В32, В25, В25, В20, В20, В20, В20. Счётчик и вводный автомат(может путаю название) у нас одинаковые. Так вот, если он так сделал, то и я могу чуть добавить автоматов�� разве нет?
Гость
Уважаемая АЙлин! Если так сделал сосед то это не значит что так надо делать! У него на алюминевый старый провод стоят автоматы на 20А! А это очень опасно и может быть пожар! Автомат на 40 ампер на вводе не просто так стоит Он ограничивает мощность которая выделена на квартиры Завышение его может привести к пожару! Потом во всем обвинят Вас! Для того чтобы увеличить мощность надо сначала узнать выделенную мощность на квартиру и техническое состояние сетей возможно ли это вообще!
Айлин
Цитата(Гость @ 28.10.2024, 2:52) *
Уважаемая АЙлин! Если так сделал сосед то это не значит что так надо делать!



😿я поняла, что придется искать мастера, эх .... Спасибо вам, что заглянули в мою тему!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.