Viktor90
https://ibb.co/CwGCPK7

Хочу сделать щиток по данной схеме , он мне подходит, но у меня еще будет генератор , и если можно совет по переключателю в три положения(поставщик\нейтраль\генератор) где лучше его поставить в этой схеме. И вашего совета на сколько нормальны рекомендации с фото.
gomed12
Перед вводным автоматом.
Удобнее использовать модульный переключатель, чем кулачковый, например, трехпозиционный переключатель EKF на DIN-рейку.
Но прежде необходимо выполнить заземление одного из 2-х фазных проводов генератора для получения защитного РЕ и рабочего нуля N.
Присоединить N и фазу генератора на соответствующие клеммы переключателя и РЕ генератора к сетевой шине РЕ.
Ваня Иванов
Цитата(Viktor90 @ 9.10.2024, 10:17) *
Хочу сделать щиток по данной схеме , он мне подходит, но у меня еще будет генератор...
Значит этот щиток Вам не подходит! Предыдущего советчика не слушайте - он сам не понимает, о чём говорит.
Чтобы у Вас не было проблем с "умным счётчиком", надо делать как показано на следующей схеме:


gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2024, 14:10) *
Значит этот щиток Вам не подходит!

Подходит, Ваня, ТС про умный счетчик обмолвился?
Цитата(Viktor90 @ 9.10.2024, 10:17) *
https://ibb.co/CwGCPK7
Хочу сделать щиток по данной схеме , он мне подходит,

Но художник подготовил заранее свой рисунок и ждал, с рисунком, которого ТС не просил.
Интересно, чего?
Скорее всего для одного:
Цитата
Предыдущего советчика не слушайте - он сам не понимает, о чём говорит.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 10.10.2024, 16:15) *
Подходит, Ваня, ТС про умный счетчик обмолвился?
Нет, не подходит! По поводу установки "умного счётчика" ТСа никто и спрашивать не будет, за него уже всё придумано и всё узаконено.
Цитата
Установка умных счётчиков является не только желанием потребителя или прихотью поставляющих и управляющих компаний, это – требование Закона. Например, вопрос потребления электроэнергии регулируется Законом РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 года, в который в конце 2018 года были внесены поправки и, в том числе, появился новый термин – интеллектуальные системы учёта. В соответствии с этим Законом, начиная с 2022 года, по мере выхода из эксплуатации старых устройств, нужно будет устанавливать исключительно интеллектуальные или «умные» счётчики.

gomed12
Цитата
по мере выхода из эксплуатации старых устройств

"Выход из эксплуатации" откуда термин?
Сетевая организация меняет существующие счетчики на "умные" при неисправности и истечении межповерочного периода у старых счетчиков.
И все.
Пока покажите свои художественные способности без счетчика по той схеме, которую ТС привел.

Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 10.10.2024, 18:07) *
...Сетевая организация меняет существующие счетчики на "умные" при неисправности и истечении межповерочного периода у старых счетчиков.
И все...
Нет не всё! Внимательно изучите Изменения от 19.12.2018 в Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" (перейти по ссылке), прежде чем молоть всякую отсебятину! Там при желании и термин "истечение срока эксплуатации" сможете найти.









gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2024, 19:38) *
Нет не всё!

Ну и где не все?
Это и есть доказательство "выхода из эксплуатации"?
Не вижу доводов, то говорите об обязательности замены, а теперь...
Счетчик у ТС смонтирован до щита и никуда не денется.
И не наш этот вопрос, счетчик оставляем в покое.
Осталось нарисовать схему без счетчика.
Осилите?
Посмотрим ее соответствие изречению Вани:
Цитата
Предыдущего советчика не слушайте - он сам не понимает, о чём говорит.

Ваня Иванов
Не говорите, что мне делать и я не стану говорить, куда вам пойти! icon_biggrin.gif

Я бы не стал прислушиваться к мнению "специалиста", считающего, что необязательно делать обязательные повторные заземления PEN-проводника по п. 1.7.102 ПУЭ-7.
gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2024, 18:06) *
Не говорите, что мне делать и я не стану говорить, куда вам пойти!

Правильно, будьте осторожны со своими рисунками.
К примеру на кривом рисунке #3 каким-то волшебным образом от генератора отходит PEL, не понимая, что прежде L должен быть заземлен в месте его образования. После этого он станет PELом.
Цитата
Я бы не стал прислушиваться к мнению "специалиста", считающего, что необязательно делать обязательные повторные заземления PEN-проводника по п. 1.7.102 ПУЭ-7.

Опять таки правильно не надо прислушиваться к специалисту, который так и не понял применение этого пункта. Это было недавно, тема свежая и результат помнят многие.
Чтобы ТС не устал ждать на суд коллег предлагаю схему резервирования с переключателем. Основное внимание было уделено соблюдению идентификации проводов генератора.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 1:37) *
...на рисунке #3 каким-то волшебным образом от генератора отходит PEL...
Ещё раз предупреждаю, что не следует прислушиваться к рекомендациям "специалиста", не до конца изучившего все требования нормативных документов!




gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2024, 12:59) *

Не заметил ничего общего.
Несколько источников, соединенных в параллель на одну линию потребителей не имеют ничего общего к приведенной выше схеме.
Совсем различное назначение, никакого общего PEN для 2-х автономных источников не наблюдается, N и LE нигде не встречаются.
Особенно выделенная часть.
Зато есть требования ПУЭ:
1.7.100 В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора.

Что касается ВИЛа, можете напрямую учить полное собрание сочинений из 55 томов, для вас там много полезного.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 17:41) *
Не заметил ничего общего...
Вам не зря предлагалось внимательно прочесть цитату из речи Н.К.К. на VIII съезде ВЛКСМ, особенно подчёркнутые слова: "...надо учиться для того, чтобы лучше видеть..."
Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 17:41) *
...Несколько источников, соединенных в параллель на одну линию потребителей не имеют ничего общего к приведенной выше схеме.
Совсем различное назначение, никакого общего PEN для 2-х автономных источников не наблюдается...

Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 17:41) *
...Что касается ВИЛа, можете напрямую учить полное собрание сочинений...
Вы снова всё перепутали! ВИЛ - это мужчина, а НКК - это женщина (вдова ВИЛа), поясняющая тупым пенькам смысл вырванной из контекста и растиражированной фразы, сказанной ВИЛ в работе «Попятное направление русской социал-демократии», написанной в конце 1899 г. и опубликованной в 1924 г. в журнале «Пролетарская революция»:
Цитата
В то время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабочих растёт страстное стремление к знанию и к социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию»...
gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2024, 19:21) *
"...надо учиться для того, чтобы лучше видеть..."

Ткнуть в этой теме насчет ваниной зрячести?
Привести еще другие темы?
Цитата

Понял, что это последний аргумент Вани.
Олега
Добавлю. В сообщ.#3 Ваня упорно рисует разделение PEN не соответствующее рис.54 (а и b) ГОСТ Р 50571.5-54. Это же ж как укореняются вредные привычки..
И, кстати, почему проводник от генератора не подключён с той же стороны (от точки разделения) что и сетевой PEN ?
И есчо чутка.. К шине вижу приходит PEL. А от шины ни одного L не отведено. Вопрос: куда Ваня L подевал ?
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 13.10.2024, 15:20) *
...В сообщ.#3 Ваня упорно рисует разделение PEN не соответствующее рис.54 (а и b) ГОСТ Р 50571.5-54...
Разуй глаза и более внимательно рассмотри схему в сообщении #3 (тыц). Там разделение PEN-проводника полностью соответствует примеру, показанному в ГОСТ Р 50571.5-54 на рис. 54.1а.
Цитата(Олега @ 13.10.2024, 15:20) *
...И, кстати, почему проводник от генератора не подключён с той же стороны (от точки разделения) что и сетевой PEN ?
А что, есть принципиальная разница, с какой стороны подключен PEL-проводник генератора? На работоспособность это не влияет, а показано с целью лучшего чтения схемы.
Цитата(Олега @ 13.10.2024, 15:20) *
...Вопрос: куда Ваня L подевал ?
Вместо выбора смайликов из коллекции лучше выключи тупого и ещё более внимательно рассмотри схему в сообщении #3 (тыц), возможно увидишь и генератор, и PEL-проводник, и L-проводник, отходящий от генератора!
Почти по басне И.А.Крылова, только даже не Слона, а Кунсткамеру Олега не приметил... icon_lol.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 12:47) *
Разуй глаза и более внимательно рассмотри схему в сообщении #3 (тыц). Там разделение PEN-проводника полностью соответствует примеру, показанному в ГОСТ Р 50571.5-54 на рис. 54.1а.
Обуй глаза (в очки) и разыщи на рис.54.1а защитный PE-проводник между приходящим PEN-проводником и перемычкой к N-шине А у тебя он нарисован, умник..

Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 12:47) *
А что, есть принципиальная разница, с какой стороны подключен PEL-проводник генератора?
Соображаешь туго ? Перемычка ставится РЯДОМ с точкой подключения PEN-проводника.
Ваня, по ходу, скоро за общую и неделимую шину речь толкнёт.. А и то.. нахрена нам две-то ?

Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 12:47) *
.. увидишь и генератор, и PEL-проводник, и L-проводник, отходящий от генератора!
Я тебе и не говорил, что этого не увидел )) Ты ДО шины-то L довёл.. А вот ПОСЛЕ шины ни одного L НЕТУ.. Ты на кой его туда привёл, Ваня ?
moshkarow
Цитата(Олега @ 14.10.2024, 17:28) *
Ваня, по ходу, скоро за общую и неделимую шину речь толкнёт.. А и то.. нахрена нам две-то ?

Ждем
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 14.10.2024, 17:28) *
Обуй глаза (в очки) и разыщи на рис.54.1а защитный PE-проводник между приходящим PEN-проводником и перемычкой к N-шине
...Перемычка ставится РЯДОМ с точкой подключения PEN-проводника...
Это каким-то нормативным документом словесно узаконено?

Цитата(Олега @ 14.10.2024, 17:28) *
...Ты ДО шины-то L довёл.. А вот ПОСЛЕ шины ни одного L НЕТУ...
Маразм крепчал! От L-шины отходят два L-проводника: один на розеточную группу, второй на группу освещения.

gomed12
Критиковать так критиковать, хотя ТС указал схему, которую его устраивает и она приведена мной #10 с учетом требований п.1.7.100 ПУЭ.
Отвод от заземленной фазы генератора обозначают не буковкой N, а LE и в схеме они должны быть.
И графические обозначения PEL, PEN, какие-то абракадабры.
Физически шины свои функции выполняют, но тем не менее функционально PEN, РЕ и N на одной шине должны быть разбиты на участки и распознаваемы обслуживающим персоналом, что в обсуждаемой схеме не выполнено.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 19:50) *
Это каким-то нормативным документом словесно узаконено?
Рисунки тебя хреново убеждают ? Не забывай, Вань: "делай по чертежу - не будет п-жу"

Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 19:50) *
Маразм крепчал! От L-шины отходят два L-проводника: один на розеточную группу, второй на группу освещения.
Это всё словеса, Ваня.. На твоей схеме НЕТ никакой "L-шины". И не отходят никакие "L-проводники". Нет там никаких таких обозначений, ВАЩЕ !
Поищи еще .. )))
gomed12
ГОСТ Р 50462-2009, в Приложении А приведены буквенно-цифровое и цветовое обозначение проводов, в т.ч. для однофазного генератора.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 9:17) *
ГОСТ Р 50462-2009, в Приложении А приведены буквенно-цифровое и цветовое обозначение проводов, в т.ч. для однофазного генератора.
Вы сослались на слишком древний ГОСТ Р 50462-2009. Существует более свежий межгосударственный ГОСТ 30331.1-2013:



Для подслеповатого Олега ещё раз выкладываю схемы питания от двух однофазных источников с ручным переключением питания:
Переключатель S1 находится в положении питания электроприёмников от промышленной однофазной сети ~220 В:



Переключатель S1 находится в положении питания электроприёмников от однофазного генератора ~220 В:

gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 11:24) *
Вы сослались на слишком древний ГОСТ Р 50462-2009. Существует более свежий межгосударственный ГОСТ 30331.1-2013

Сперва научитесь таблицу всю просмотреть?
PEL и LE - это провода различного назначения.
Что касается свежести, таблица сохранилась в таком же виде и в 33542-2015

Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 11:24) *
Для подслеповатого Олега ещё раз выкладываю схемы питания..
от однофазного генератора..

Ваня, сними очки с фанерными "стёклами".
Ещё раз : На твоей схеме НЕТ никакой "L-шины". И не отходят от неё никакие "L-проводники". На схеме шина PEN !

Вот ты переключил S1.1 на гену.. И чо-та по-прежнему вижу у тебя PEN-шину и N-проводники отходят..
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 13:39) *
...Ещё раз : На твоей схеме НЕТ никакой "L-шины". И не отходят от неё никакие "L-проводники"...
Ты совсем ополоумел? Я понимаю, наступило старческое слабоумие, деменция и прочие напасти... censor.gif
Подсказываю в сто первый раз: На моей схеме L-шина есть, она находится чуть ниже переключающего контакта S1.1 и окрашена в красный цвет! От этой красной L-шины отходят два красных L-проводника: один на диффавтомат QF1 розеточной группы, второй на автомат QF2 группы освещения.

gomed12
Олега, спрашивает про места обозначенные кружочками
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 16:18) *
Олега, спрашивает про места обозначенные кружочками
Да он сам, походу, не понимает, о чём спрашивает! Моя схема рабочая и неоднократно проверена на практике, а что нам Олега предлагает? Только языком молоть "специалист".
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 16:43) *
Да он сам, походу, не понимает, о чём спрашивает!
Очевидно, что ваня продолжает валять ваньку..
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 13:39) *
На схеме шина PEN !
Именно о ней речь, к тому же:
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 13:39) *
по-прежнему вижу у тебя PEN-шину и N-проводники отходят..


Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 16:43) *
а что нам Олега предлагает?
Тебе, "спецу", уже gomed12 подсказал.. Не выдержал твоего поведения..
gomed12
Ваня никак не въедет, что при электроснабжении от генератора никакие N не используются, что на шинах, что на нагрузке.
Олега
Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 18:06) *
Ваня никак не въедет, что при электроснабжении от генератора никакие N не используются, что на шинах, что на нагрузке.

И так же не въезжает, что нарисованный им PEL от гены без заземления у генератора является L-проводником.
gomed12
Ему не знаком п.1.7.100, считает, что он может где-то подцепить к земле L и превратить всю цепь в PEL, не понимая, что по ходу передачи электроэнергии начиная с места изменения функции L заземлив его, он становится PEL. Уж не говорю об обязательности заземления корпуса генератора.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 18:39) *
...Уж не говорю об обязательности заземления корпуса генератора.
С этим утверждением полностью согласен (не стану вспоминать Ваши измышления о необязательности повторного заземления PEN-проводника при питании жилого дома от ВЛ).

Показываю электрическую схему первого попавшегося под руку однофазного генератора. Где Вы здесь видите заземление линейного проводника? Нет здесь никаких PEL и EL !


gomed12
Этот генератор использован в системе заземления ТТ.
Найдите схему с интегрированием гена с глухозаземленной нейтралью?
Олега
К тому же, "генератор переменного тока" - обведён штриховой линией. И в этой же области нарисовано ЗУ. Чудики рисовали.
gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 19:35) *
не стану вспоминать Ваши измышления о необязательности повторного заземления PEN-проводника при питании жилого дома от ВЛ.

Перед кем красуетесь?
Напоминаю тему, о которой Ваня вторично напоминает
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry597563
Коней темы, начиная с #42, и после беготни по просторам ПУЭ, Ваня хвост поджал и слинял.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 20:23) *
К тому же, "генератор переменного тока" - обведён штриховой линией. И в этой же области нарисовано ЗУ. Чудики рисовали.
Тем не менее у толковых и грамотных пользователей всё нормально работает! Ты теперь хотя-бы понял, что там применяется схема с изолированной нейтралью, поскольку физической нейтрали у однофазного генератора нет. Подумай своей бестолковкой и ответь всем, как совместить систему IT с системой TN-C-S?
А заодно покажи всем свою идеальную и соответствующую всем нормативным документам схему? Ждём!


Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 20:57) *
...Коней темы...
Уж не этих ли коней Вы никак не можете позабыть icon_lol.gif :



Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 20:57) *
...Ваня хвост поджал и слинял.
Мне просто надоело общаться с идиотами. Тем не менее, исчерпывающий ответ по вопросу предельных допусков был дан.

gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) *
совместить систему IT с системой TN-C-S?

Притащить из просторов интернета можно сколь угодно сколхозованных схем типа которого привели выше.
Когда у нас норматив запретил заземлять фазу хоть в 2-х, хоть в 3-х фазных системах, не подскажете?
Тогда в чем дело?
Есть заземленная фаза, одновременно выполняющая функции фазы и защитного нуля.
Задача наша, чтобы заземленная фаза в схеме не встретилась с рабочим нулем сети.
Эта такая трудная задача?


Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) *
Тем не менее у толковых и грамотных пользователей всё нормально работает!
Разумеется, толковый электрик сделает как надо. Он не будет делать херню, тиражируемую дебилами на форумах.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) *
Ты теперь хотя-бы понял, что там применяется схема с изолированной нейтралью,
Почему теперь ? С момента появления рисунка, не сомневайся.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) *
Мне просто надоело общаться с идиотами. Тем не менее, исчерпывающий ответ по вопросу предельных допусков был дан.
Не спеши.. Вертайся в тему и посмотри, чо тебе предлагается, "профессор Хренов"..

Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) *
как совместить систему IT с системой TN-C-S?
Ваня, занимайся себе скрещением жабы и ужа, на здоровье, скока хотишь..
Про IT- это ты от "большого ума" бытовому потребителю решил присовокупить, пенёк корявый ?


Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) *
..покажи всем свою идеальную и соответствующую всем нормативным документам схему
Ты еще предположи, что таких схем не существует.. Нехрен хватать первую попавшуюся.
___VITOS___
Так, отвлеченные мысли.


Смотрю вот на чудо схему, и невольно задумываюсь, а не боязно ли PEL генератора оставлять соединённой с PEN сети...
Опережая справедливое негодование, да я прекрасно осведомлён о строгости пункта 1.7.145 ПУЭ о непрерывности защитного проводника или защитного нулевого проводника.

Но, понимая что в нашей необъятной ЗУ во многих домах как таковых нет, либо они есть и в плачевном состоянии, а повторное ЗУ может быть собрано у генератора соседом за пузырь (либо вобще не собрано, "есть же вон PEN от сети, сосед ты чё паришься, ща те сделаем") Возникают резонные опасения о безопасности бригады, которая может работать на КЛ/ВЛ в посёлке спасая оный от отсутствия электроснабжения по причине аварии...такие случаи, на скольяко я заню, были.

И вот как бы двояко получается:
Идиот может собрать себе схему и могут пострадать люди, устраняющие аварию.
Или идиот соберёт себе схему с размыканием сетевого РЕN и может пострадать сам.


Также оговорюсь, что я ни в коем случае этого не предлагаю. Исключительно рассуждения на тему. Т.к. довольно двоякая ситуация с бытовыми источниками резервного электроснабжения вырисовывается.
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 16.10.2024, 21:17) *
не боязно ли PEL генератора оставлять соединённой с PEN сети...
Ни грамма.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 19:44) *
Этот генератор использован в системе заземления ТТ...
А Вы действительно можете отличить систему ТТ от IT, или просто так ляпнули не подумав?
Цитата(gomed12 @ 16.10.2024, 16:25) *
Притащить из просторов интернета можно сколь угодно сколхозованных схем типа которого привели выше...
А Вы попробуйте найдите на просторах интернета схему, абсолютно похожую на мою и я принесу Вам свои глубочайшие извинения. Но если не найдёте - то за базар ответите по полной! Языком молоть - не мешки ворочать.
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 20:23) *
..."генератор переменного тока" - обведён штриховой линией. И в этой же области нарисовано ЗУ. Чудики рисовали.
Возможно, производители генераторов «Champion» тупые (как когда-то говаривал М.Задорнов). Посмотрим схему генератора «Huter» от более грамотных производителей:



И что же мы здесь видим? Нет здесь никакой глухозаземлённой нейтрали, о которой упоминал gomed12, как нет здесь и никакой системы ТТ! Выживший из ума пенёк не может отличить систему ТТ от системы IT, а туда же... durak.gif

А вот что говорится на других интернет-ресурсах по вопросам подключения резервного однофазного генератора:
Ссылка 1 (перейти)
Ссылка 2 (перейти)
Ссылка 3 (перейти)
Ссылка 4 (перейти)
Ссылка 5 (перейти)
Ссылка 6 (перейти)
Ссылка 7 (перейти)

Любителям почесать языками на тему подключения резервного генератора предлагаю следующие интернет-ресурсы (с возможностью давать комментарии):
Ссылка 8 (перейти)
Ссылка 9 (перейти)
Ссылка 10 (перейти)
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2024, 17:09) *
Нет здесь никакой глухозаземлённой нейтрали, о которой упоминал gomed12,
Разумеется, отколь в однофазнике нейтраль ? gomed12 говорил о заземленной фазе (PEL)
Если такого соединения нет, то для использования в жилых зданиях его необходимо выполнить.
gomed12
Цитата
Посмотрим схему генератора «Huter» от более грамотных производителей:

Производители не лезут в схемы электроснабжения потребителей, как генератор использовать решает не производители Huter.
Их ответственность закончилась на клеммах АС1, АС2 и заземление, как дольше должно быть сказано в ПУЭ:
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью ... один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора.
В соответствии с этим требованием и с учетом обозначений ГОСТ 33542-2015 приведена схема Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Открыл первую же ссылку Вани.
Не рекомендуем:
Цитата
Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.

После этого рисовалки Вани ходом в мусорку.
Цитата
А Вы действительно можете отличить систему ТТ от IT, или просто так ляпнули не подумав?

А разве внутри конструкции генератора возможна реализация какой-то СЗ?
Как можно судить о СЗ без присоединенной нагрузки?
Я вижу только вывода генератора: два - АС230 и заземления, еще предстоит потребителю использовать генератор по своему усмотрению.
Может быть как автономный, может синтегрирует как резервный, какая СЗ у потребителя мы еще не видим.
Будьте внимательны Ваня.
Олега
Цитата(gomed12 @ 17.10.2024, 20:42) *
какая СЗ у потребителя мы еще не видим.
Да уж по-любому для жилья не IT, чай не опер.блок..
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 18.10.2024, 15:29) *
Да уж по-любому для жилья не IT, чай не опер.блок..
Очень "глубокомысленная" ремарка!
А ты подумай своей тыковкой с опилками, почему у всех однофазных генераторов нет заземлённых выводов ~220 B, а есть только изолированные (заземление корпуса не в счёт)? Не потому ли, что эти генераторы прежде всего предназначены для их использования на улице, вне закрытых зданий и помещений (в т.ч. жилых), в условиях открытых электроустановок, которые с точки зрения электробезопасности относятся к особо опасным помещениям.
Цитата
ПУЭ-7:
1.1.4.
Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности...
2) помещения с повышенной опасностью...
3) особо опасные помещения...
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Вам это ничем не напоминает принцип защиты от поражения электрическим током путём применения разделительного трансформатора (тыц)? Там на выходе тоже нет никакой системы ТТ или IT, более того категорически запрещается заземлять корпуса приборов, запитанных от разделительного трансформатора!
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2024, 16:31) *
Очень "глубокомысленная" ремарка!
Разумеется, она соответствует Правилам в РФ. В отличии от твоей бредятины.

Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2024, 16:31) *
А ты подумай своей тыковкой с опилками..
Опилки Ваня у тебя в башке.. Не надо придумывать, коль есть положение в ПУЭ. Для жилых зданий там есть п.7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S". Так что не тряси тут своими прелыми опилками.

Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2024, 16:31) *
Не потому ли, что эти генераторы прежде всего предназначены для их использования на улице..
Эти генераторы могут использоваться для чего угодно при соответствующем (для наших правил) подключении, что весьма легко делается - прямо на клеммной колодке.

Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2024, 16:31) *
которые с точки зрения электробезопасности относятся к особо опасным помещениям.
И что с того ? Подвалы с грунтовым (или цементным полом тоже легко отнести к категории особо опасных.. Но IT в жилье ни кто не дозволял покуда.


Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2024, 16:31) *
Вам это ничем не напоминает..
Господин Напоминалкин, открой гл.6 и почитай, как там дела с заземлением у линий наружного освещения - IT или TN прописана..
Иль ты спецом на вздрючку нарываешься, чтоб очередную статейку выродить ?