Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор модели автоматического выключателя для общего щитка в МКД
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


вессон
Здравствуйте, друзья!

В хрущевском доме встал вопрос о замене старых выключателей для защиты линии печки (3шт.). Автоматы будут установлены в открытом общем щите на лестничной площадке. Проводка - старый алюминий.

Электрик предложил взять ВА16 подороже, но это же открытый щит...

Планирую приобрести Decraft B16 серии ВА-101, с отключающей способностью 4,5кА, - много хороших отзывов, но все же есть сомнения в качестве исполнения такого автомата, и хватит ли отключающей способности? Стоит ли гнаться за автоматами 6kA? И не будет ли выключатель с время-токовой характеристикой B излишне чувствительным на такой линии?

Какую модель выключателей выбрали бы на моем месте вы?
Roman D
Цитата(вессон @ 22.8.2024, 17:36) *
Какую модель выключателей выбрали бы на моем месте вы?

Как видим, проверку временем (лет полста навскидку) не прошёл только один автомат АЕ из больше чем дюжины.
ИЭК пока только вышел на дистанцию.

Насчет отключающей способности. Этот ток автомат должен отключить ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ и умереть навсегда.
Замерьте петлю "фаза-ноль" и по полученному току (ну, ампер двести, больше тут вряд ли может быть при данном напряжении) сравните характеристики отключения с возможным током КЗ.
Если на ввод упадёт высоковольтка?
Олега
Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 18:50) *
Насчет отключающей способности. Этот ток автомат должен отключить ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ и умереть навсегда.
А в ГОСТах пишут, что при этом значении тока автомат может сохранить или не сохранять свою работоспособность.. Т.е. гарантии гибели нет.
Оно канешна не успокаивает.. но всё же.

Цитата(вессон @ 22.8.2024, 18:36) *
Планирую приобрести Decraft B16 серии ВА-101, с отключающей способностью 4,5кА, - много хороших отзывов,..
После таких слов торговый представитель Декрафта может не скрывать своей принадлежности.

Цитата(вессон @ 22.8.2024, 18:36) *
не будет ли выключатель с время-токовой характеристикой B излишне чувствительным на такой линии?
Для обычной бытовой техники - не будет. Эти автоматы - крайние в цепи питания.
вессон
Благодарю за подсказки. Кажется , разобрался маленько.
Взял IEK karat'ы, B16, но возможности выбора, как и цены - удручающие...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.