YoungProfi
Коллеги, все доброго дня. Помогите советом по учету электроэнергии. Есть КТП 6/0,4 кВ.

Нужно организовать учет по стороне 6 кВ.

Разумеется без трансформаторов тока 6 кВ не обойтись, но есть ли НТД, которые обязывают ставить трансформатор напряжения 6 кВ?, т.к. если разобраться чтобы получить кВт счетчику для умножения вполне хватит тока от ТТ 6 кВ и напряжения по низкой стороне трансформатора. От коэффициентов трансформации и наличия ПБВ (РПН) у трансформатора абстрагируемся – нет их (константы). Т.е. технически схема учета без ТН в принципе рабочая, но нужно ли ставить ТН по требованиям каких ни будь НТД. Очень жду Ваших ответов и заранее спасибо.

У кого на балансе будет ЛЭП 6 кВ (у владельца ТП или сетевиков) мне пока не известно.

Помогите доказать что использовать напряжение НН транса недопустимо для учета.

Если вопрос тупой простите, в АИИСКУЭ очень плохо разбираюсь.

Заранее спасибо за ответы и комментарии.
НИР
Такой учет электроэнергии используется у нас на заводе, но только для того чтобы понять сколько эл.энергии примерно потребляется.
А так конечно это нелигитимно.
Т.к. при такой схеме, сам силовой трансформатор, даже если схема соединения обмоток подойдёт, становится как бы измерительным у которого нет никакого класса точности. Требования к измерительным тр-рам смотрите в ПУЭ и регламентах рынка эл.энергии.
YoungProfi
Да я уже после создания темы понял что нелегитимно. Мне подсказали что транс то может и на холостом ходу ток потреблять.
Коллеги, вопрос снят.
zoog
Цитата(YoungProfi @ 13.8.2024, 7:16) *
Да я уже после создания темы понял что нелегитимно. Мне подсказали что транс то может и на холостом ходу ток потреблять.
Коллеги, вопрос снят.

Потреблять - доли процента. Реактивный ток может учитываться, но не 100%, уточнить надо.