Dan2024
Уважаемые форумчане, вопрос в следующем.

Есть дача в Тверской области, туда подведен СИП и согласно требованиям электриков в щитке установлен ограничитель мощности 15 кВт.

На даче собираюсь строить баню, и хочу поставить электропечь 18 кВт (может, даже чуть мощнее).

На даче, где стоит дом и планируется построить баню, соседний маленький участок тоже мой.

Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт.

Понятно, что меня обяжут и в этом новом щите поставить ограничитель мощности 15 кВт.

Вопрос - могу ли я после этих двух ограничителей мощности по 15 кВт свести два этих СИП снова в единую линию, и подвести к электропечи 18 кВт?

Если после двух ограничителей мощности по 15 кВт я сделаю так, не будет ли какой-либо ограничитель на 15 кВт срабатывать, когда печь будет работать на все свои 18 кВт?

Понятно, что можно поставить печь и на 12 кВт, и тогда и одной линии хватит, но 12 кВт в данном случае маловато.
Shura_with_KINEF
Правильно будет - подать заявление в сбытовую компанию на увеличение мощности.

Ваш вариант может пройти только если в электропечи количество ТЭНов 6 и более.
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.
Shura_with_KINEF
Цитата
Ок. понял. Схема будет работать.
Оба ввода с одной опоры, одного фидера.
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.

Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод. icon_smile.gif
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам.
gomed12
Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт.

Насколько понял ваши эл. сети - это внутренние сети СНТ.
В этом случае, ваше право каким образом перераспределять мощности внутри собственных участков.
Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт.
Еще непонятно, сеть однофазная или 3-х фазная.

Гость
Зачем так сложно?
Договориться на одну линию 30 кВт, не вариант?
Dan2024
Спасибо, очень полезная информация.


Цитата
Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт.


Да, насчет этого обязательно узнаю.


Цитата
можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.


Этот вариант тоже интересный, если печь подойдет для такого разделения.


Цитата
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.
Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод.


И насчет этого понял, тогда конечно лучше два трехфазных СИП после ограничителей мощности в один единый СИП не сводить. Действительно, вырубит один автомат, и вся чрезмерная нагрузка ляжет на второй.
zoog
Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 22:16) *
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам.

Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными.

Shura_with_KINEF
Цитата(zoog @ 15.8.2024, 18:07) *
Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными.

Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания?
Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями.
zoog
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2024, 19:41) *
Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания?
Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями.

Там говорится об отдельной линии, а не вводе,
Ваня Иванов
Удивляюсь, как это Костян челябинский ещё не сказал свой излюбленный вердикт: "Кроилово приводит к попадалову!"
Олега
Цитата(zoog @ 17.8.2024, 7:36) *
Там говорится об отдельной линии, а не вводе,
Если эта отдельная линия не ввод, то что ЭТО ? ..(может вывод ? )
Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
..официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик..
zoog
Цитата(Олега @ 17.8.2024, 16:00) *
Если эта отдельная линия не ввод, то что ЭТО ? ..(может вывод ? )
[size=1]

Вы троллите или не знаете, что есть линия электропередачи??
Олега
Цитата(zoog @ 17.8.2024, 22:45) *
Вы троллите или не знаете, что есть линия электропередачи??
Еще интереснее... Вы полагаете, что для "соседнего маленького участка" построят отдельную ЛЭП ?
Олега
Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
..чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия)..
Я вижу, что речь здесь о новом вводе (на малый участок), аналогичном существующему вводу.

Только я недопонимаю, как и gomed12, например... Если Dan официальный владелец обоих участков (и мощностей), то почему он не может получить общую мощность по одному вводу, разумеется с заменой ввода и узла учёта ?
zoog
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 10:17) *
Я вижу, что речь здесь о новом вводе (на малый участок), аналогичном существующему вводу.

Это практически бессмысленно, ввод составляет лишь малую часть линии.
И да, отдельные ЛЭП 0,4 проводят за весьма скромные деньги.
Олега
Цитата(zoog @ 18.8.2024, 10:37) *
Это практически бессмысленно,
Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП.

Цитата(zoog @ 18.8.2024, 10:37) *
.. ввод составляет лишь малую часть линии.
А никто и не говорит о вводе немерянной длины. Малый участок - соседний.

Цитата(zoog @ 18.8.2024, 10:37) *
И да, отдельные ЛЭП 0,4 проводят за весьма скромные деньги.
Отдельный ввод от того же столба обойдется не дорого. Про какую ЛЭП-0,4 вы постоянно говорите ?
gomed12
Если безвыходная ситуация ответ дан давно.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 19:42) *
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.

Как обсуждалось, можно рассмотреть вариант, прокладки кабеля в баню после ввода первого дома и там запараллелить на время работы нагревателя.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 19:42) *
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода,

Это согласуется с правилами безопасности для обывателя (дачника) ?
Обращаюсь как к спецу по этой части.
gomed12
Два автомата рядом на свои ТЭНы, не вижу сложности для понимания для чела, отличающего фазу от нуля.
Олега
Цитата(gomed12 @ 18.8.2024, 12:23) *
.. для чела, отличающего фазу от нуля.
По-моему обычное лицо даже фазу от нуля может не отличать. А уж помнить про два ввода в дачный дом (второй - от соседнего).. Такое не каждый электрик сразу смекнёт.
Можно еще вспомнить пожарников, прибывших к месту пожара и отключивших ОДИН из вводов снаружи здания.
zoog
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 11:35) *
Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП.

Ну, если для Вас х2 мощность бессмысленна.. пчёлы?

Цитата
А никто и не говорит о вводе немерянной длины. Малый участок - соседний.

Я тоже хз, откуда Вы взяли длинный ввод.

Цитата
Отдельный ввод от того же столба обойдется не дорого. Про какую ЛЭП-0,4 вы постоянно говорите ?

Недорого и бессмысленно. ЛЭП м.б. любая - это не киловольты.
Олега
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 11:35) *
Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП.

Цитата(zoog @ 18.8.2024, 14:23) *
Ну, если для Вас х2 мощность бессмысленна..
Не стоит меня путать. У автора предполагались 2 ввода (ВЛИ) от одной ЛЭП (ВЛ)
Мощность, получаемая автором, зависит от количества (2) участков, которыми владеет этот автор
Он может получить ту же (двойную) мощность по одному вводу, не устраивая второй ввод.
zoog
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 18:29) *
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 11:35) *
Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП.

Не стоит меня путать. У автора предполагались 2 ввода (ВЛИ) от одной ЛЭП (ВЛ)
Мощность, получаемая автором, зависит от количества (2) участков, которыми владеет этот автор
Он может получить ту же (двойную) мощность по одному вводу, не устраивая второй ввод.

Что Вы выдумываете? ТС по-русски выразился: 2я линия. Если Вы уверены, что он ошибся и за каким-то фигом организовал себе 2й ввод - докажите это, спросив у него. А тут нечего спорить против написанного.
Олега
Цитата(zoog @ 18.8.2024, 20:16) *
Что Вы выдумываете? ТС по-русски выразился: 2я линия.
Это вы выдумываете, он только думает про 2-ю линию
Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку...


Цитата(zoog @ 18.8.2024, 20:16) *
Если Вы уверены, что он ошибся и за каким-то фигом организовал себе 2й ввод - докажите это, спросив у него. А тут нечего спорить против написанного.
Я уверен, что ТСу нет никакой необходимости устраивать 2-й ввод (и уже обосновал выше). Спорит против написанного zoog, невнимательно читавший 1-й пост. Там ТС уже всё рассказал, спрашивать нет нужды - НЕТ еще никакого 2-го ввода.
zoog
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 23:56) *
Это вы выдумываете, он только думает про 2-ю линию

Шо не так? ТС говорит о 2й линии или о чём?

Цитата
Я уверен, что ТСу нет никакой необходимости устраивать 2-й ввод (и уже обосновал выше). Спорит против написанного zoog, невнимательно читавший 1-й пост. Там ТС уже всё рассказал, спрашивать нет нужды - НЕТ еще никакого 2-го ввода.

Но Вы топите за ввод. Хотя и уверены, что смысла в нём нет. Кажется, Вы запутались в показаниях. Не стану вытаскивать на чистую воду больше - неприятно.
Олега
Цитата(zoog @ 19.8.2024, 22:25) *
Шо не так? ТС говорит о 2й линии или о чём?
ТС не говорит о наличии 2-й линии (к малому участку). Говорит что может (т.е. в принципе) обратиться к электрикам, не более.

Цитата(zoog @ 19.8.2024, 22:25) *
Но Вы топите за ввод. Хотя и уверены, что смысла в нём нет. Кажется, Вы запутались в показаниях. Не стану вытаскивать на чистую воду больше - неприятно.
Я "топлю" за утолщение существующего ввода. Лепить 2-й ввод при необходимости запитывания единицы мощного оборудования от обоих вводов категорически не одобряю. А ежели что кажется - креститесь.. Хватит булькаться в мутной воде. Привыкайте жить по-чесноку, и не придумывайте больше за ТСа всякую хрень..

Цитата(zoog @ 19.8.2024, 22:25) *
неприятно.
.. канешна неприятно, когда мокают.. сочувствую..
zoog
Цитата(Олега @ 20.8.2024, 1:33) *
ТС не говорит о наличии 2-й линии (к малому участку). Говорит что может (т.е. в принципе) обратиться к электрикам, не более.

Какая разница, есть она или нет, когда обсуждается необходимость выравнивания? Вы вообще выдумали какой-то 2й ввод и носитесь с ним как коза с ведром на голове.

Цитата
Я "топлю" за утолщение существующего ввода.

Что во-первых, глупо - его сопротивление мало, а во-вторых, никто Вас об этом не спрашивал.

Цитата
канешна неприятно, когда мокают.. сочувствую.

Тю, малолетка)
Олега
Цитата(zoog @ 20.8.2024, 8:44) *
Вы вообще выдумали какой-то 2й ввод и носитесь с ним как коза с ведром на голове.
Хватит глупить. Ввод на 2-й участок замыслил автор. Ведро на голове - у тебя, именно ты авторство не заметил (пришлось носом тыкнуть)

Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.8.2024, 9:46) *
Олега,..
А чо не постучать по ведру с бестолковкой ?

Цитата(zoog @ 20.8.2024, 8:44) *
Что во-первых, глупо - его сопротивление мало,
"Я топлю за утолщение существующего ввода" - разумеется при необходимости. Он неведомой длины и толстоты, а все потери - на потребителе, ибо учет на опоре. Нафига дачнику платить лишнее ?

Цитата от Олега:
канешна неприятно, когда мокают.. сочувствую.

Цитата(zoog @ 20.8.2024, 8:44) *
Тю, малолетка)
Пузырить пытаешься ?