Ельмира
Почему в ЧРП Высокое, близкое к “1” значение коэффициента мощности сети (cos φ) по входу во всех режимах работы
Roman D
Вероятно, Вы желаете курс на семестр? Это не сюда. К Ване. icon_biggrin.gif
чукча
Сударыня, т.н. "cos φ" равен коэффициенту мощности (PF) только для линейной реактивной нагрузки. Для нелинейной нагрузки указывать cos φ бессмысленно, ибо в этом случае он никакой связи с PF не имеет *. Например, частотник и прочие инверторы с питанием от сети (без корректора PF в своём составе) типично нелинейные нагрузки, и у них PF где-то 0,6-0,7 при cos φ почти 1. Потому многие, в т.ч. именитые производители подобных устройств, предпочитают употреблядь в ТХ именно cos φ, а не PF, небезосновательно расчитывая на техническую дремучесть клиентов.

* для нелинейной нагрузки PF определяется не косинусом угла сдвига фазы между током и напряжением (cos φ), а отношением первой гармоники к сумме всех гармоник, включая первую; при этом сдвига фазы между первыми гармониками тока и напряжения может и не быть.