Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Наращивание провода
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


RomanVA
Всем привет!
Такая ситуация, в распред коробку входит кабель из стены 3x2,5, одна жила обломилась, осталась 10-15мм длины провода для соединения.
Мне в впопыхах что первое в голову пришло нарастить провод пайкой внахлёст, так и сделал, припаял хорошо, со спирт-канифольным флюсом на ПОС-61. Коробка будет скрыта под плитку, доступа к ней нет. Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение, но вот что то поторопился. Нагрузкой на соединение будет бойлер около 2кВт. Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?
Олега
Ну сам-то подумай.. Если провода ничем не скреплены кроме припоя.. Все же нужно сжать хоть как-то (сжимом, клемником), иль скрутить и пропаять. Лучше корпус коробки раздраконить, но пару сантимов провода для соединения добыть. А уж тем более для схороненной коробки, да под плиткой.
Про 2 кВт - это сегодня там 2 кВт, а завтра хз.

В общем, не хочешь принимать некрасивое положение при разборках - переделай, не тяни.
Гость
Цитата(RomanVA @ 19.6.2024, 19:45) *
Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?

Нагрузи соединение как следует и посмотри что будет.

Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 20.6.2024, 7:11) *
Нагрузи соединение как следует и посмотри что будет.

Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз. Жаль ТС не указал какой кабель - алюминий или медь? Какая жила отломилась - L; N; PE? Если PE, их вообще паять запрещено (пишу по памяти).
Brud
Цитата(RomanVA @ 19.6.2024, 19:45) *
Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение,

А теперь просто обмотай это сверху проводом плотненько и пропаяй это все еще раз и живи спокойно.
из деревни
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.6.2024, 9:29) *
Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз.

нет ничего вечного в этом мире... (с) icon_wink.gif
RomanVA
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.6.2024, 9:29) *
Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз. Жаль ТС не указал какой кабель - алюминий или медь? Какая жила отломилась - L; N; PE? Если PE, их вообще паять запрещено (пишу по памяти).


Провод медный, какая жила сейчас не скажу но точно не PE
gomed12
Засуньте в гильзу оба конца, опрессуйте, сверху пару слоев термоусадки и забудьте.
https://potolok-exp.ru/wp-content/uploads/2...ka-provodov.jpg
Roman D
Кроме гильз ничего не приходит в голову; только обжимать кримпером, а не пассатижами.
RomanVA
Всё понятно. Всем спасибо за советы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     