Всем привет!
Такая ситуация, в распред коробку входит кабель из стены 3x2,5, одна жила обломилась, осталась 10-15мм длины провода для соединения.
Мне в впопыхах что первое в голову пришло нарастить провод пайкой внахлёст, так и сделал, припаял хорошо, со спирт-канифольным флюсом на ПОС-61. Коробка будет скрыта под плитку, доступа к ней нет. Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение, но вот что то поторопился. Нагрузкой на соединение будет бойлер около 2кВт. Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?
Ну сам-то подумай.. Если провода ничем не скреплены кроме припоя.. Все же нужно сжать хоть как-то (сжимом, клемником), иль скрутить и пропаять. Лучше корпус коробки раздраконить, но пару сантимов провода для соединения добыть. А уж тем более для схороненной коробки, да под плиткой.
Про 2 кВт - это сегодня там 2 кВт, а завтра хз.
В общем, не хочешь принимать некрасивое положение при разборках - переделай, не тяни.
Цитата(RomanVA @ 19.6.2024, 19:45)

Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?
Нагрузи соединение как следует и посмотри что будет.
Гость сочувствующий
20.6.2024, 9:29
Цитата(Гость @ 20.6.2024, 7:11)

Нагрузи соединение как следует и посмотри что будет.
Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз. Жаль ТС не указал какой кабель - алюминий или медь? Какая жила отломилась - L; N; PE? Если PE, их вообще паять запрещено (пишу по памяти).
Цитата(RomanVA @ 19.6.2024, 19:45)

Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение,
А теперь просто обмотай это сверху проводом плотненько и пропаяй это все еще раз и живи спокойно.
из деревни
20.6.2024, 11:01
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.6.2024, 9:29)

Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз.
нет ничего вечного в этом мире... (с)
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.6.2024, 9:29)

Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз. Жаль ТС не указал какой кабель - алюминий или медь? Какая жила отломилась - L; N; PE? Если PE, их вообще паять запрещено (пишу по памяти).
Провод медный, какая жила сейчас не скажу но точно не PE
Засуньте в гильзу оба конца, опрессуйте, сверху пару слоев термоусадки и забудьте.
https://potolok-exp.ru/wp-content/uploads/2...ka-provodov.jpg
Кроме гильз ничего не приходит в голову; только обжимать кримпером, а не пассатижами.
Всё понятно. Всем спасибо за советы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.