Вычитал в ПУЭ: "6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4."
Все ж можно или нельзя ставить?
Andrey Izh
Так как наличию штепсельных розеток в складе больше всего обрадуется инспектор пожохраны, то я бы не стал ему доставлять это удовольствие и руководствовался бы НПБ.
Олега
Так ведь нужны частенько. Хотя б для компутера. Без него складу не обойтись.
Устал я выёживаться перед инспекторами. То розетки за входную дверь вынесешь, то клеммную коробку нарисуешь. Сплошное изобретательство. При этом ни один пожарник не вспоминал, что БП комка имеет разъемный соединитель в себе самом.
Кто ни то согласовывал проекты с розетками на складах? может трех метровой зоной отбояриться можно?

В справ.метод пособии по изуч.СП31 Манькова на примере стр.137 нарисована розетка в кладовой. Без всякого IP.
donvovchik
скажу так(слова не мои, цитата бывщего преподавателя, по совместительству п/пк госпожнадзора)!
"если нет желание выносить, ставь взрывозащищенные, но это больше мороки и денег!
дешевле будет коморку пристроить в складе и уж туда все розетки вынести........... "
еще нюанс, от проемов из котегорийного помещения есть радиус 2.5 м, который тож содержит каегорию взрывопожароопасности,
это касается и вентиляции, вообщем там где могут образовываться горючие смеси выше НКПВ и ниже ВКПВ.
так что может придраться инспектор и к выключателю у двери, хоть он и снаружи icon_mrgreen.gif
Олега
Взрывы и пожары из разных, простите, глав. Взрывозащищенность и IP не одно и тоже.
А носом тыкнуть этого препода и пожарника в 6.6.23? У них своя забота, напугать, срубить и милостливо разрешить.
donvovchik
ткнуть бы!
но эт ток мы тут можем а с сией организацией учили - не спорь!
ведь на одно глаза закрывают за другое дерут!
ну эт не ток в этой отрасли!
gomed12

7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.


В этих зонах (цилиндр радиусом 5 м и высотой 5 м от верхней кромки технол. аппарата, где может образоваться взрывоопасная смесь) установка розеток во взрывобезопасной оболочке.
Для оргтехники и другого оборудования необходимо руководствоваться таблицей:
Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения
7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12).
Для этих зон степень защиты оболочки не менее 44.
7.4.6. Зоны класса П-III -расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества.
Для этих зон JP не нормируется, если нет других требований (температура, влажность, химически активная среда...)
Alex197771
Цитата(Олега @ 4.12.2007, 12:46) *
Вычитал в ПУЭ: "6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4."
Все ж можно или нельзя ставить?

Надо определить, где хотите ставить - в СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ или в КОМНАТЕ ПЕРСОНАЛА, где стоит компьютер. Отсюда и отталкиваться.
Рома
Я так толком и не догнал, можно ли устанавливать розетки? У меня склад класса П-2а.
gomed12
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.


7.4.44. ... В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
В первую очередь необходимо определиться с этими зонами и для чего используются розетки.
На основании Таблица 7.4.2, если эту розетку разместить в шкафу с JP54 или оборудование подключать стационарно через клеммник в шкафу, проблем не д/б.
При этом д/б возможность обесточения шкафа. ИМХО

Олега
На основании 7.4.2 определяются степени защиты не только шкафов, но и "оболочек электрических аппаратов, приборов". Под такой оболочкой понимаю корпус самой розетки. Если исполнение этого корпуса само не обеспечивает необходимой IP (44 для П-IIа), то помещаем розетку (хоть и IP00) в шкаф, щит с нужной степенью. Если корпус розетки имеет IP44, то в шкаф устанавливать ни к чему, даже если розетки "искрящие по условиям работы".
Это для помещений П-IIа не выделеных особо. К примеру регистратура и гардероб поликлиники. Установленные там розетки с IP40-44 аллергии у Надзора не вызывают.
Согласен, для склада необходимо определиться с зонами. Хотя не понятно - если зона пожароопасна, то запрещено, а если зона не пожароопасна, то зачем там IP.
И потом, 7.4.44 совсе не вяжется с 6.6.23. "Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4." Есть предположение, что 7.4.44 для складов музейных, ввиду их особой ценности (да и изложено в одном предложении)
Dimich-krutan
Зачем розетки для подключения компьютера в запираемом складском помещении хранения взрывоопасных веществ, эти розетки нужно в диспетчерской ставить, а в помещении хранения только по требованию заказчика для подключения спец. оборудования если такое будет в взрывозащищенном исполнении можно поставить.
WesWheriesymn
Как оказалось, не совсем тривиальный вопрос: на какой высоте от пола ставить розетки и выключатели.

Гугль дает существенный разброс по этому вопросу.
Для розеток: от 15 до 45 см
Для выключателей: от 80 уровень опущенной руки и до 115 см.
при этом различные сайты утверждают что все эти размеры - евростандарт.

В связи с этим, уважаемые форумяне, у меня возникло несколько вопросов:

1 Существует ли вообще этот "пресловутый" евростандарт на высоту розеток и выключателей от уровня пола?

2 Какую высоту от пола для розеток и выключателей выбрали вы?

3 Есть ли какие-либо нюансы в плане размещения выключателей и розеток? например, вычитал, что на кухне под вытяжку устанавливают розетку на высоте около 2-х метров
__________________
***
savelij®
1. нет
2. от 20см до 110 см в зависимости от назначения
3. на вытяжку вполне обосновано

А Вам предупреждение с занесением.