Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подключить мотор 42В к ТСЗИ 380/42
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


AlexX100500
Есть ТСЗИ 2,5 220(380) /42В, шильдик есть, работоспособность не проверял, обмотки прозваниваются КЗ нет, сопротивление изоляции, если можно доверять мультиметру более 0,5 МОм). Нужно подключить глубинный вибратор СССР на 42В (трехжильный кабель, шильдика нет, полагаю 3Ф, 50Гц, сопротивление между жилами 1,2 Ом).
1. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 3ф 380В?
2. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 1ф 220В, какие конденсаторы использовать (если это возможно)?
3. Как/чем/возможно ли регулировать обороты (есть частотник на 2,2 кВт 1ф 220/3ф 280)?

Планирую также подключать вибромашевский ВИ-9-8-А (М) на 42В
4. Есть ли отличия при подключении ВИ-9-8-А (М)?

Палкой по голове не бейте, я не электрик так-то. Всем спасибо за ответы.
ЗЫ не подгружает фото
Ваня Иванов
Цитата(AlexX100500 @ 28.4.2024, 18:02) *
...
1. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 3ф 380В?
...
Уважаемый AlexX100500! Внимательно изучите эту информацию (перейти по ссылке). Там в разделе "Документация" есть ссылка на паспорт данного трансформатора, скачав который можно найти ответы на некоторые из Ваших вопросов, в частности на вопрос №1.

PS: Так как Вы не электрик, постарайтесь не задавать слишком много вопросов в одном сообщении - рискуете не получить ни одного ответа ни на один из заданных Вами вопросов!
AlexX100500
Спасибо за паспорт, в других видел 8 комбинаций соединений, потому и сомневался.

Итого по вопросу 1
чтобы подключить к сети 3ф 380В соединяем высокую сторону звездой, ставим перемычку W2-V2-U2, к выходам U1 V1 W1 подаем напряжение 3ф 380. На низкой стороне соединяем треугольником ставим 3 перемычки u1-w2. v1-u2, w1-v2. К выводам u1, v1,w1 подсоединяем вибратор 42В .

По Вопросу 4
ВИ-9-8-А (М) напряжением 42В подключается аналогично.

На низкой стороне провода толще, сопротивление ниже.

Все верно?
Ваня Иванов
Цитата(AlexX100500 @ 29.4.2024, 6:12) *
...Все верно?
Для верности показываю схему соединений взятую из паспорта и доработанную для большей наглядности:


AlexX100500
Все работает. Всем спасибо. Остальные вопросы отдельным топиком.
Гость
Цитата(AlexX100500 @ 2.5.2024, 11:46) *
Все работает. Всем спасибо...
Кому это "Всем"? Здесь, кроме Вани Иванова, никто ничего не говорил.
eugevict
Цитата(Гость @ 2.5.2024, 14:25) *
Кому это "Всем"? Здесь, кроме Вани Иванова, никто ничего не говорил.

Себя любимого забыл !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.