Цитата(Fox_spb @ 29.3.2024, 17:24)

...если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону...
Почти по Станиславскому: "Не верю!"
Программа: Аврал 3.0Исходные данные для расчёта:Трансформатор отечественный, ТМ.
Номинальное напряжение ВН: 10 кВ
Номинальное напряжение НН: 400 В
Схема соединения обмоток: Y/Yн-0
Полная номинальная мощность: 400 кВА
Режим трансформатора: Uнн/Uном.нн: 100 %
Трёхфазное КЗ на выводах ВН: Параметр ТКЗ Sк = 10 МВА
ЛинияВариант 1: Кабель в ПВХ/резиновой изоляции
Вариант 2: ВЛ-0,4 кВ СИП-2
Материал жилы: Алюминий
Длина линии: 500 м
Количество параллельных проводников: нет
Сечение фазного проводника: 70 мм
2Сечение нулевого проводника: 70 мм
2Температура проводника: 20 °С
Сопротивление прочих элементов цепиАктивное сопротивление: Rпр = 100 мОм
Индуктивное сопротивление: Хпр = 100 мОм
Аппарат защитыАвтоматический выключатель Iном. = 100 А
Кратность срабатывания: Iрасц./Iном. = 10
Время срабатывания: Тср. = 5 с
Коэффициент запаса по току: 1,1
Результаты расчётов для КЛ:

Результаты расчётов для СИП-2: