Fox_spb
Коллеги, приветствую!
Проблема такая:
Сделал расчет тока ОКЗ (по М788-1080) для кабельной линии, сверил с Авралом все совпадает (примерно), но если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону. Отсюда вопрос: как рассчитывать ток КЗ для ВЛ? Не могу найти в литературе ответ, а Авралу я доверяю.
Олега
Цитата(Fox_spb @ 29.3.2024, 17:24) *
Сделал расчет .. для кабельной линии, .... но если в Аврале поменять на воздушную линию...
..тогда и сам сделай расчёт для ВЛ.
Fox_spb
Цитата(Олега @ 29.3.2024, 21:36) *
..тогда и сам сделай расчёт для ВЛ.


А как считать для ВЛ (СИП-2)? Материал провода такой же, алюминиевый, расчет должен быть такой же, но откуда такая разница.
Я и хочу сделать, но не знаю как.
pvm
Цитата(Fox_spb @ 1.4.2024, 15:54) *
А как считать для ВЛ (СИП-2)? Материал провода такой же, алюминиевый, расчет должен быть такой же, но откуда такая разница.
Я и хочу сделать, но не знаю как.

если правильно вводить исходные данные, то результаты расчета для кабеля ПВХ и СИП-2 одинаковые (по крайней мере в Аврал 2.81)
sasha4312
Возможно, Аврал посчитал, что у СИПа нулевая жила наполовину стальная.
Ваня Иванов
Цитата(Fox_spb @ 29.3.2024, 17:24) *
...если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону...
Почти по Станиславскому: "Не верю!" writer.gif

Программа: Аврал 3.0

Исходные данные для расчёта:

Трансформатор
отечественный, ТМ.
Номинальное напряжение ВН: 10 кВ
Номинальное напряжение НН: 400 В
Схема соединения обмоток: Y/Yн-0
Полная номинальная мощность: 400 кВА
Режим трансформатора: Uнн/Uном.нн: 100 %
Трёхфазное КЗ на выводах ВН: Параметр ТКЗ Sк = 10 МВА

Линия
Вариант 1: Кабель в ПВХ/резиновой изоляции
Вариант 2: ВЛ-0,4 кВ СИП-2
Материал жилы: Алюминий
Длина линии: 500 м
Количество параллельных проводников: нет
Сечение фазного проводника: 70 мм2
Сечение нулевого проводника: 70 мм2
Температура проводника: 20 °С

Сопротивление прочих элементов цепи
Активное сопротивление: Rпр = 100 мОм
Индуктивное сопротивление: Хпр = 100 мОм

Аппарат защиты
Автоматический выключатель Iном. = 100 А
Кратность срабатывания: Iрасц./Iном. = 10
Время срабатывания: Тср. = 5 с
Коэффициент запаса по току: 1,1

Результаты расчётов для КЛ:


Результаты расчётов для СИП-2:


Fox_spb
Цитата(Ваня Иванов @ 2.4.2024, 15:10) *
Почти по Станиславскому: "Не верю!" writer.gif

Программа: Аврал 3.0

Исходные данные для расчёта:

Трансформатор
отечественный, ТМ.
Номинальное напряжение ВН: 10 кВ
Номинальное напряжение НН: 400 В
Схема соединения обмоток: Y/Yн-0
Полная номинальная мощность: 400 кВА
Режим трансформатора: Uнн/Uном.нн: 100 %
Трёхфазное КЗ на выводах ВН: Параметр ТКЗ Sк = 10 МВА

Линия
Вариант 1: Кабель в ПВХ/резиновой изоляции
Вариант 2: ВЛ-0,4 кВ СИП-2
Материал жилы: Алюминий
Длина линии: 500 м
Количество параллельных проводников: нет
Сечение фазного проводника: 70 мм2
Сечение нулевого проводника: 70 мм2
Температура проводника: 20 °С

Сопротивление прочих элементов цепи
Активное сопротивление: Rпр = 100 мОм
Индуктивное сопротивление: Хпр = 100 мОм

Аппарат защиты
Автоматический выключатель Iном. = 100 А
Кратность срабатывания: Iрасц./Iном. = 10
Время срабатывания: Тср. = 5 с
Коэффициент запаса по току: 1,1

Результаты расчётов для КЛ:


Результаты расчётов для СИП-2:


Чем больше сечение, тем больше разница в Аврале. Вот результаты для кабеля и СИП сечением 120:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У меня Аврал 2.1
pvm
Цитата(Fox_spb @ 15.4.2024, 12:05) *
Чем больше сечение, тем больше разница в Аврале. Вот результаты для кабеля и СИП сечением 120:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У меня Аврал 2.1

в Аврал 2.1 расчет ведется для "обычной" воздушной линии (выполненной отдельными голыми проводами, а не СИП), соответственно и такая разница. СИП по своей сути (конструкции и материалам) практически аналогичен кабелю ПВХ, поэтому и значения тока КЗ близки
Ваня Иванов
Цитата(Fox_spb @ 15.4.2024, 12:05) *
...У меня Аврал 2.1
Установи "Аврал 3.0" и будет тебе счастье!
Fox_spb
Цитата(Ваня Иванов @ 15.4.2024, 14:21) *
Установи "Аврал 3.0" и будет тебе счастье!


Хорошо, поставлю Аврал 3.0, спасибо!