Цитата(alleks28 @ 14.1.2024, 8:34)

...временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А...
Во-первых, какое реальное время работы подразумевается под словами "временная необходимость"? Если это время составляет всего несколько минут - можете рискнуть, но если это время непрерывной работы трансформатора составит несколько суток - однозначного ответа дать не могу. При этом никаких гарантий Вам никто не даст и все риски вы должны взять на себя!
Во-вторых, мощность нагрузки получается порядка 237 кВА, т.е. почти на пределе, а это многовато для трансформатора номиналом 250 кВА. Как известно, силовые трансформаторы рассчитываются для длительной нагрузки порядка 50 % от номинала, поэтому думайте сами, решайте сами...
В-третьих, напряжение на обмотках трансформатора по сравнению с номинальным будет повышено в 10/6 = 1,666 раз, поэтому успех вашей авантюрной затеи зависит от того, насколько этот трансформатор, который вы собираетесь насиловать, старый. Надеюсь, вам известно о старении изоляции любого электрооборудования и силовых трансформаторов в частности.
Предлагаю для очистки совести перед подключением этого несчастного трансформатора выполнить испытание изоляции его обмоток ВН повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты 50 Гц, а также выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН до и после выполнения испытаний повышенным переменным напрояжением с расчётом (или автоматическим измерением) коэффициента абсорбции. Испытывать изоляцию обмоток НН повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц необязательно, достаточно выполнить измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В с определением коэффициента абсорбции.
Справочная информация: Согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытания электрооборудования" испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты 50 Гц для обмоток ВН силовых трансформаторов номиналом 6 кВ с нормальной изоляцией составляет 25 кВ при заводских испытаниях, 22,5 кВ при вводе в эксплуатацию и 21,3 кВ в эксплуатации.
Для облегчённой изоляции обмоток ВН эти испытательные напряжения составляют соответственно 16 кВ; 14,4 кВ и 13,6 кВ.