Всем доброго времени суток!
Планирую установить в ванной комнате розетку под стиральную машину. Стена полая (по всей видимости, гипсокартон, облицовка керамической плиткой). Простукивание определить расположение закладных не позволяет, неодимовый магнит как раз думал заказать, но ещё не заказал.
Очень бы не хотелось прокоронить (балеринкой) плитку и попасть на закладную.
Если у кого-то есть опыт подобных решений, буду очень признателен.
PS. Место для розетки можно выбрать почти что произвольное.
Костян челябинский
Зачем балеринка? Что, нет более хороших способов? Биметаллическая коронка даже при попадании на профиль просто его перепиливает
moshkarow
Давайте по порядку:
у вас свой дом или квартира в многоквартирном . Какой год постройки дома ?
В настоящее время в ванной установлена розетка ?
или только освещение
Свет в ванной выключается в коридоре ?
распред коробки в ванной нет.


поиск скрытой проводки прибор купить
ladoga1242
Квартира в многоквартирном кирпичном доме 2000-х годов постройки.
В ванной установлена розетка, но она шлейфуется со всеми розетками кухни (экономия, мать её). Хочу отдельную линию на стиралку.
Свет в ванной выключается снаружи, распред коробка там же.
Я бросаю новую линию (диф 16А 10мА, ВВгнг 3х2,5), благо за стеной ванной сразу находится межквартирный коридор, а там электрический щиток.
Прибор ради одной розетки брать вряд ли стоит.

Кстати, у кого есть опыт, подскажите, как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? А то придётся по стенам прокладывать короб, не хочется покалечить свои и чужие линии.
Костян челябинский
Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 21:50) *
В ванной установлена розетка, но она шлейфуется со всеми розетками кухни (экономия, мать её). Хочу отдельную линию на стиралку.

Смысл?

Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 21:50) *
Кстати, у кого есть опыт, подскажите, как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? А то придётся по стенам прокладывать короб, не хочется покалечить свои и чужие линии.

Вопрос поражающий своей гениальностью. А перед вопросом вы хрустальный шар выдали? Ни серии, ни других каких-либо данных по дому.
ladoga1242
Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2023, 20:08) *
Смысл?

Смысла никакого, ванная и целиком кухня на одном проводе, но именно в таком виде квартира была куплена на вторичном рынке.

Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2023, 20:08) *
Вопрос поражающий своей гениальностью. А перед вопросом вы хрустальный шар выдали? Ни серии, ни других каких-либо данных по дому.

Да, без вводных действительно глупо. Просто мне казалось, ввиду отсутствия такового опыта, что существуют определённые правила касательно прокладки проводов в межквартирных коридорах. В помещениях ведь считается нормой прокладывать провода в 15-30 см от перекрытия.
Костян челябинский
Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 22:23) *
Смысла никакого

Зачем вы тогда собираетесь сделать бессмысленную работу?

Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 22:23) *
ванная и целиком кухня на одном проводе

Может все-таки кабеле?

Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 22:23) *
существуют определённые правила касательно прокладки проводов в межквартирных коридорах.

Кабелей

Да, эти правила существуют. И главнейшие из них - то, что проводка на лестничных клетках должна быть скрытой. Я, как с некоторых пор жэковский электрик, пишу предписания сделать такую партизанскую проводку скрытой. Иначе она будет демонтирована мной лично без возможности восстановления

Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 22:23) *
В помещениях ведь считается нормой прокладывать провода в 15-30 см от перекрытия.

Кабели

Нет такого правила. Вернее есть, но оно совсем не про это. Слышал, как говорится, звон...
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 4:09) *
Может все-таки кабеле?..Кабелей...Кабели..
У меня в квартирке (сдача в 2000-м, точка, бетонный каркас, но туалет/ванная - гипсолит) - АПВ 2,5 (на розетки и свет). Именно "провод"
Костян челябинский
У меня так же. В доме 63 года постройки. Но мы же говорим о новой проводке? Поэтому только кабели. ЯТД
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2023, 19:17) *
коронка даже при попадании на профиль просто его перепиливает ..
.. и "кайфельная" стенка может начать "дышать".

Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 4:09) *
Я, как с некоторых пор жэковский электрик, пишу предписания сделать такую партизанскую проводку скрытой. Иначе она будет демонтирована мной лично без возможности восстановления
Наверное, писать такие штуки может некое административное лицо.
И не плохо бы предложить иной возможный способ исполнения по этажному коридору.
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 20.12.2023, 8:15) *
.. и "кайфельная" стенка может начать "дышать".

Ну чаще всего перепиливался не весь профиль, а примерно от четверти до трети. Что и будет скорее всего. Ну и если при строительстве перегородки профилей не пожалели, то потеря одного из них не должна ослабить остальную конструкцию
Олега
Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 19:50) *
Квартира в многоквартирном кирпичном доме 2000-х годов постройки.
..как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору?
Лучше конечно смотреть в проекте, большая вероятность, что его не успели "забыть" с 2000-го. Обратитесь в домоуправление.
У меня - выполнено без премудростей. У пола под счетчиком в стене стоит коробка. В неё от щитка заведена черная ПНД трубка с кабелем ввода, счетчик (и распред.щит) в квартире. Если ваш счетчик в этажном щитке, то могут быть варианты. Но трубы-то наверняка есть.
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 20.12.2023, 8:15) *
Наверное, писать такие штуки может некое административное лицо.
И не плохо бы предложить иной возможный способ исполнения по этажному коридору.

Естественно это делается за подписью и с одобрения руководства УК. А также на основании уже полученного однажды предписания от пожарных. Они, пожарные, кстати, никаких альтернатив не предложили. С какой стати их должны предлагать мы, УК? Но я все-таки предлагаю воспользоваться существующим каналом для протяжки кабеля 3х6(4) (дома с газом) и обустройством своего внутриквартирного щита. В моих домах это возможно
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 6:35) *
Ну чаще всего перепиливался не весь профиль, а примерно от четверти до трети..
Для прогибов достаточно пильнуть часть перпендикулярную стенке.
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 20.12.2023, 8:45) *
Для прогибов достаточно пильнуть часть перпендикулярную стенки

Согласен. Но если профилей пожалели, то вероятность попадания в них снижается. Если профилей установлено по норме, то, как я уже говорил, потеря одного, а тем более части одного, не должна привести к плохим последствиям. Я так думаю
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 6:49) *
.. потеря одного, а тем более части одного, не должна привести к плохим последствиям. Я так думаю
При кайфеле действие может оказаться критичным.
Впрочем, можно поставить дополнительно распорку.. главное при прорезании не продавить.
Костян челябинский
А вообще спор беспредметный ввиду того что пациент так и пояснил чем ему не нравится существующее положение дел
Олега
Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 16:30) *
Место для розетки можно выбрать почти что произвольное.
Лучше где стенка меньше "гуляет" (профили точно есть у углов, дверных коробок..). Понятно не "впритык", отступив.
Для разведки (без ниодима) нет ли профиля - в горизонтальном шве меж плиток сверлите пару дырочек под проволочку-щуп. Загнутым (по разному) щупом обследуйте объект на наличие профиля за гипроком.
/даже если ошиблись... внизу, за машинкой крышка, или вставка выпиленного не сильно и заметна/

Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 7:04) *
..спор..
Какой спор ? Лишь высказывание мнений.
Гость сочувствующий
Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 16:30) *
... неодимовый магнит как раз думал заказать, но ещё не заказал.

Достаточно компаса.
Гость
Если так очкуете нарушить профиль, поставьте розетку наружного исполнения, без сверления коронкой.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 21.12.2023, 11:26) *
... поставьте розетку наружного исполнения, ...

Такие розетки ставятся наружу здания, т. е. на улице! А в ванной достаточно розетки для открытой проводки ...
Костян челябинский
Гость сочувствующий_*, вот сидел думать что бы такого злобного написать и вдруг вы всё сказали что я хотел.
Гость
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 4:09) *
Я, как с некоторых пор жэковский электрик,

Костян, на пенсион ушел ? icon_smile.gif
ladoga1242
Цитата(Олега @ 20.12.2023, 7:14) *
Для разведки (без неодима) нет ли профиля - в горизонтальном шве меж плиток сверлите пару дырочек под проволочку-щуп. Загнутым (по разному) щупом обследуйте объект на наличие профиля за гипроком.

Спасибо! Если неодим в ближайшие дни не придёт, так и сделаю. А то стрёмно, когда ванна и кухня на одном проводе. Не ровён час где-нибудь отгорит. А так хоть на стиралку будет своя линия.

Цитата(Гость @ 21.12.2023, 11:26) *
Если так очкуете нарушить профиль, поставьте розетку наружного исполнения, без сверления коронкой.

ванная очень маленькая, стиралка почти впритык к стенке, розетка не должна сильно выступать.
Гость сочувствующий
Цитата(ladoga1242 @ 22.12.2023, 12:13) *
... стиралка почти впритык к стенке, розетка не должна сильно выступать.

А поставить розетку выше стиралки не по фэншую? И отключать удобно ...
ladoga1242
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2023, 14:02) *
А поставить розетку выше стиралки не по фэншую? И отключать удобно ...

квартира не моя, девушка любит фэн-шуй
Rezo
Цитата(ladoga1242)
Я бросаю новую линию (диф 16А 10мА, ВВгнг 3х2,5), благо за стеной ванной сразу находится межквартирный коридор, а там электрический щиток..... как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? А то придётся по стенам прокладывать короб....
Короб по стенам коридора я бы не назвал верным решением, т.к. не временная проводка по причине аварийной ситуации.
Ответ собственно был дан:
Цитата(Олега)
от щитка заведена черная ПНД трубка с кабелем ввода....могут быть варианты. Но трубы-то наверняка есть.
В зданиях относительно современой постройки, трубы есть и обычно заходят в прихожей.
Гость
Цитата(ladoga1242 @ 22.12.2023, 14:43) *
девушка любит фэн-шуй


фэн-шуй, к сожалению, имеет мало общего со здравым смыслом .. icon_sad.gif