krork
Помогите кто может!!! Сдаю проект по электроснабжению котельной, заказчик спрашивает на основании какого нормативного документа подвод силового кабеля к электроприемнику (насос, котел и т.д.) выполнен в гофре, т.к. по ПУЭ это д.б. в металлорукаве.
Andrey Izh
Заказчик прав. Подвод электрического кабеля к электродвигателя должен быть выполнен в защищенном от механических повреждений исполнении. Так называемая "гофра" таких функций не несёт.
Олега
Я просто спросить хотел
Уважаемый Andrey Izh, снаружи насоса, котла имеются вертящиеся механизмы, угрожающие цельности кабеля? Почему не защитить ПВХ трубой, например? Кто сказал, что можно остановиться на металлорукаве и не переходить сразу на водогазопроводную трубу? Что у нас в ПУЭ написано?
SergAn
Цитата
Заказчик прав. Подвод электрического кабеля к электродвигателя должен быть выполнен в защищенном от механических повреждений исполнении. Так называемая "гофра" таких функций не несёт.

Гофра это вообще зло, ее сейчас лепят везде на право и на лево.
Цитата
Кто сказал, что можно остановиться на металлорукаве и не переходить сразу на водогазопроводную трубу? Что у нас в ПУЭ написано?

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.


2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

Цитата
Почему не защитить ПВХ трубой, например?

ПВХ труба не является защитой от механических повреждений.
Andrey Izh
Цитата(SergAn @ 29.11.2007, 18:45) *
Гофра это вообще зло, ее сейчас лепят везде на право и на лево.

Согласен на 100%. Гофру сейчас большинство электромонтажников применяют совершенно бездумно. На вопрос "А зачем вы кабель в гофре прокладываете?" видишь удивленные взгляд как на дилетанта и слышишь примерно такой ответ "Так положено-же в гофре, вы разве не знали?". Гофра не имеет ни механической защиты, ни противопожарной. Да, она не распространяет горение. Но и кабель НГ тоже нераспространяет горение, так зачем-же его ещё и в гофру? Так, для третьей изоляции.
Я долго не мог понять, зачем эту гофру вообще выпускают, пока недавно не наткнулся на рекомендации по применению гофры. Гофра применяется для прокладки кабелей в слое штукатурки для того, чтобы кабель был сменяемым. Это назначение гофры тоже под большим вопросом. Когда нужно менять проводку? Когда она либо пришла в непригодность после КЗ, нужно проложить кабель большего сечения или при повреждении его, например, перфоратором. Из всех этих случаев только в последнем гофра поможет, т.к. после КЗ кабель из гофры не вытянуть - он к ней приплавится, кабель большего сечения в старую гофру не затянуть.
Думаю, автор данной темы удовлетворён ответами и сделает для себя вывод насчет гофры.
Может кто знает ещё применения гофры? Было-бы интересно с ними ознакомиться.
kraft
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

Вопрос стоит про кабель!!! icon_wink.gif


ПВХ труба не является защитой от механических повреждений.


Кто и где это сказал??? icon_wink.gif
Я думаю если и нельзя ПВХ гофру применять, то только из-за пожароопасности материала (если поддерживает горение).
Хотя гофра бывает разная, как впрочем и металлорукав. (может у кого есть ГОСТ на эти материалы?) Нужно смотреть ГОСТ и тогда будет ясно где можно ставить, а где нельзя. icon_evil.gif
Anatoli
Гофру из ПВХ применяют для защиты от горе строителей чтобы после штукатурки и бетонирования ещё чтонибуть работало и то надо смотреть на клас механической прочности. Гофры из ПЛИАМИДА применяют в атомобиляж чтобы не вязать жгуты, но через 10 лет в ней от вибрации все провода перетераютса об внутренние выступы. Да у них есть пожарный сертефикат но примерно такой же как на мокрую бумагу.
Олега
"2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется. "
Кто сказал плохо про трубы ПВХ?
В Вашем примере ни ползвука про металл. То же касается и ПВХ кабельных каналов.
Не вспомню на вскидку IP КК, а для труб пожалуста: в сочетании с муфтами обеспечивается IP40 и 67 на выбор.
Применение мет.труб и мет. оболочек вобще должно быть обосновано. Поднапрягшись можно вспомнить ГОСТик.
Andrey Izh
Так. Давайте определимся, разговор идет про трубы ПВХ или гофру?
Олега
Конечно изначально про гофру.
Только под защитой все подразумевают разное. Незащищ.изолир.провода в гофре становятся защищенными, на уровне кабеля.(Уже гофра не совсем бестолковая). А механическую защиту нужно соизмерять с опасностью повреждения.
В каталогах, если почитать, слова "гофра" нет. Есть например " Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ пластиката.." Есть как легкая, так и тяжелая, т.е. с толстыми стенками. Показалось и эта хиловата - есть армированная.
Однозначного указания - бери РЗ-Цх в ПУЭ нету. И не надо его дополнять.
У меня есть вопрос: Если в ванной комнате проводка в мет оболочке запрещена, то каким образом ее можно рекомендовать к исполнению в котельной, насосной, и тд? Т.е. где сырота.
Промеж прочим , не помню как в сырых, а в особо сырых помещ. применение мет.оболочек толщиной менее 2 мм запрещено. Мет рукава с толщиной 2мм не видал.
На месте г-на krork я лично ограничился бы гладкими трубами (от ДКС например). Сильно они мне нравятся, и монтажники не нарадуются - конструктор лего..
Andrey Izh
Цитата(Олега @ 30.11.2007, 13:55) *
Конечно изначально про гофру.
Только под защитой все подразумевают разное. Незащищ.изолир.провода в гофре становятся защищенными, на уровне кабеля.(Уже гофра не совсем бестолковая). А механическую защиту нужно соизмерять с опасностью повреждения.
В каталогах, если почитать, слова "гофра" нет. Есть например " Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ пластиката.." Есть как легкая, так и тяжелая, т.е. с толстыми стенками. Показалось и эта хиловата - есть армированная.
Однозначного указания - бери РЗ-Цх в ПУЭ нету. И не надо его дополнять.

Да, есть такая гибкая ПВХ труба с армированной стенкой. Тогда автору темы необходимо уточнить - какую трубу он запроектировал. Если ту, которую лепят все и везде - то однозначно нельзя.
Олега
Простите за назойливость..
Разов десять прочел пунктик 2.1.54 (попробуйте кому не лень) и обрел интересное ощущение:
защищенные изолированные провода и кабели (до слов "а также") открыто можно прокладывать на любой высоте. Под защищенностью, если это не трубы, короб и м/р (то что после слов "а также"), что понимается? бронелента?
может быть, с кабелем вяжется. Но не с проводами же.
Поправьте головку пожалуста!
donvovchik
а от каких именно воздействий защищается где написано?
в пуэ?чет не нашел.....
шалун
слышишь примерно такой ответ "Так положено-же в гофре, вы разве не знали?". Гофра не имеет ни механической защиты,

Гофра все-же имеет защитную функцию, особенно когда прокладка идет в стенах-монолите. в стяжках и т.п. Все усадки строениий, напряжения в бетонах перекладываются на гофру....
Замена кабелей в гофре то-же не имеет проблем и достаточно актуальна сегодня. Мы-же не только кабели электропитания прокладываем. Ауди, интернет, охрана. телефон и прочее совершенствуются постоянно, и то, что сегодня супер, завтра уже упадок и нужно выдирать и заменять. Ну а без гофры придется новый ремонт делать. icon_lol.gif
Ну и кроме этого применение гофры позволяет резервировать место в подвесных потолках . Сегодня не нужно , а завтра пришла идея, что-то новое установить. А у вас уже и местечко приготовлена. Остается только кабель затянуть. Наличие ревезионного люка конечно обязательно. Правда к частному строительству это меньше отношение имеет.
Andrey Izh
Цитата(шалун @ 1.12.2007, 16:12) *
слышишь примерно такой ответ "Так положено-же в гофре, вы разве не знали?". Гофра не имеет ни механической защиты,

Гофра все-же имеет защитную функцию, особенно когда прокладка идет в стенах-монолите. в стяжках и т.п. Все усадки строениий, напряжения в бетонах перекладываются на гофру....
Замена кабелей в гофре то-же не имеет проблем и достаточно актуальна сегодня. Мы-же не только кабели электропитания прокладываем. Ауди, интернет, охрана. телефон и прочее совершенствуются постоянно, и то, что сегодня супер, завтра уже упадок и нужно выдирать и заменять. Ну а без гофры придется новый ремонт делать. icon_lol.gif
Ну и кроме этого применение гофры позволяет резервировать место в подвесных потолках . Сегодня не нужно , а завтра пришла идея, что-то новое установить. А у вас уже и местечко приготовлена. Остается только кабель затянуть. Наличие ревезионного люка конечно обязательно. Правда к частному строительству это меньше отношение имеет.

Я уже выше говорил про этот способ применения гофры - никто против него не возражает.
Проблема в том, что гофру суют туда, где ей не место. Затягивают кабель в неё при открытой прокладке, да ещё и на высоте до 1,5 метров, под подвесными потолками, да ещё и прокладывают по горючим основаниям в гофре, а потом наглухо закрывают гипсокартоном.
push
А я вот знаю еще одно применение, достаточно оправданое - чисто эстетическое! Если есть черный кабель, почему бы его не сделать белым?
Andrey Izh
Цитата(push @ 3.12.2007, 7:08) *
А я вот знаю еще одно применение, достаточно оправданое - чисто эстетическое! Если есть черный кабель, почему бы его не сделать белым?

Пустая трата денег. Почему нельзя купить сразу белый кабель?
Олега
Применяйте гофру по назначению и не поимеете проблем. Для эл.проводки не хватайте все подряд что сгофрировано, продавцы в магазинах втюхают и поливочный шланг, и дренаж, и любую другую другую "гармошку". Для открытой прокладки беру тяжелую трубу как минимальную защиту.
А как на высоте 1,5м воспринимать кабельный канал? Это мех.защита или как? Вот , скажем подвальчик сырой, пол земляной с потолком 1,6м Вы оборудуете чем ? Стальными трубами? Просто интересно..
Andrey Izh
Цитата(Олега @ 3.12.2007, 13:01) *
Применяйте гофру по назначению и не поимеете проблем. Для эл.проводки не хватайте все подряд что сгофрировано, продавцы в магазинах втюхают и поливочный шланг, и дренаж, и любую другую другую "гармошку". Для открытой прокладки беру тяжелую трубу как минимальную защиту.
А как на высоте 1,5м воспринимать кабельный канал? Это мех.защита или как? Вот , скажем подвальчик сырой, пол земляной с потолком 1,6м Вы оборудуете чем ? Стальными трубами? Просто интересно..

Моё мнение таково: п.2.1.10. ПУЭ даёт такое определение "Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках"
. По-моему, кабель-канал подходит к этому определению.
Если в этом помещении нет опасности механического повреждения (не таскают через него стальные трубы и т.п.), то можно их вообще не защищать (п.2.1.52 ПУЭ "В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т.п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется"
.
А ещё можно применять металлопластиковые водопроводные трубы для прокладки кабелей по негорючим основаниям, особенно в сырых помещениях
Олега
А с вопросиком то как?
Обеспечит ПВХ каб.канал мех.защиту? В том же подвальчике например лазит только персонал, а завтра тот же персонал припрется туда с длиннющей стальной трубой и воткнется непременно в провод. Устоит незащищеный проводок? устоит он же, но в КК?

"В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий." Вы сами так делаете? Вам дают это делать? Розетки сейчас ставят не высоко. Выключатели тоже до 1м.
Простенький пример: Даже не "незащищенный кабель", спуск в коридоре детской поликлинике защитить к.каналом достаточно? Или пущай любопытные детишечки легко снимут крышечку (инструмент не требуется) и подергают за проводочки ?

"А ещё можно применять металлопластиковые водопроводные трубы для прокладки кабелей по негорючим основаниям, особенно в сырых помещениях" А кто разрешил? не надо ли заземлять? на какой напор расчитана изоляция? в сухих пом. не рекомендуется?
krork
Спасибо всем за помощь. Заказчик согласился на гофротрубу. По следующим аргументам:
2. Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке прокладку незащищенных и защищенных одно- и многожильных проводов, кабелей в неметаллической оболочке разрешено осуществлять в металлических гибких рукавах, в стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах, в неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов, в изоляционных трубах с металлической оболочкой.

т.е. говорю я, неметаллическая труба=гофрированная труба из самозатухающего полипропилена

2. Гофрированная труба обеспечивает степень защиты IP55 по ГОСТ 14254
SerG
Цитата(Олега @ 3.12.2007, 0:12) *
Обеспечит ПВХ каб.канал мех.защиту? В том же подвальчике например лазит только персонал, а завтра тот же персонал припрется туда с длиннющей стальной трубой и воткнется непременно в провод. Устоит незащищеный проводок? устоит он же, но в КК?

Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть!
SerG
Цитата(Олега @ 3.12.2007, 0:12) *
Простенький пример: Даже не "незащищенный кабель", спуск в коридоре детской поликлинике защитить к.каналом достаточно? Или пущай любопытные детишечки легко снимут крышечку (инструмент не требуется) и подергают за проводочки ?

Так и кабельный канал надо с хорошим замком применять, импортные например без элементарной ответрки и достаточного усилия открыть ну никак не получится!

А вообще защиту от дураков еще не придумали, вспомните в своей практике сколько таких случаев происходило из за безалаберности и элементарного не соблюдения правил ТБ!
Олега
"Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть! "
Существуют правила для пешеходов, автомобилей и т.п. С какой такой целью защищается кабель до 2-2,5м стальной трубой? Как раз с запасом на все варианты.
Про перенос трубы - это один из многих вариантов. Вот Вам другой пример жизненный: сантехник раскрутил трубу в подвале, ушел на 1-й этаж и стал ее яро вращать. Про то, что в подвале труба в подвале была с поворотом и рядом (15см) проложена ПВХ труба с каблом он не подумал..

В общественном месте (общественное - значит вместе с дураками) самое хорошее - стальная труба, другой альтернативы нет. Пусть хоть с молотками ходят. Возможно конечно на танк сесть..

Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять.
К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила?
mak
ПУЭ находится в стадии пересмотра, поэтому в данном случае лучше руководствоваться ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:
1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
2 В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже - для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что:
- ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток;
- нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока.
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
4 Повышаются требования к уплотнению мест прохода электропроводки через стены и междуэтажные перекрытия.
Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
kraft
Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять.
К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила?
[/quote]


А я давно уже говорю, что нужно собраться всем нам и отпиз...ть тех кто написал эти правила. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Anatoli
Цитата(kraft @ 11.12.2007, 23:18) *
Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять.
К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила?


А я давно уже говорю, что нужно собраться всем нам и отпиз...ть тех кто написал эти правила. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif

Тех кто написал правила уже давно нет в живых, а вот тех кто постоянно их переписывает под своим именен, дже не вникая в суть, и напрочь отвергая всё новое - не помешалобы, но самому младшему из них не менее 70 лет.
Олега
Не обязательно прибегать к физическому рукоприкладству.
Отвести душеньку можно и здесь, открыв страничку для критики НТД. ПУЭ бывает с ГОСТ и не расходится, а читать интересно. Есть и другие книжки-раздвижки.
Tchernishev
Авторы ПУЭ - профессора МЭИ, навскидку могу ошибиться, фамилия вроде как Мисхирианов. Но им лет где-то по 50.. icon_wink.gif
kraft
Цитата(Tchernishev @ 12.12.2007, 16:26) *
Авторы ПУЭ - профессора МЭИ, навскидку могу ошибиться, фамилия вроде как Мисхирианов. Но им лет где-то по 50.. icon_wink.gif


Ну так дело за малым осталось узнать адресок. ...........

Предупреждение.
Гость
Спрошу здесь.
Кинотеатр.
Надо повесить тепловую завесу на вход в фойе. Завеса 12 кВт , щит в другом помещении. Надо протащить кабель под потолком фойе и гардероба. Потолок высотой 5 м. Общая длина кабеля 40 м. Кабель ВВГнгLS.
Достаточно ли уложить его в кабель-канал, или нужны трубы или гофра ?
Олега
Зрелищное предприятие, транзит через пожароопасное помещение. Показана стальная труба.
Гость
Ясно, а на какую документацию можно сослаться ?
Костян челябинский
На проект. Потому что во всех подобных зданиях все реконструкции и вообще все изменения схем делаются по проекту
Гость
Цитата(Костян челябинский @ 17.10.2018, 12:20) *
На проект. Потому что во всех подобных зданиях все реконструкции и вообще все изменения схем делаются по проекту


Все бы хорошо, но проекта нет и не будет. Все экспромтом.
Костян челябинский
Тогда берёте UTP, сдваиваете жилы для надёжности и прокладывание как получится.
Гость
С юмором у вас как-то не очень.
Костян челябинский
А у вас с пониманием, что в случае повторения Зимней вишни или Хромой лошади хозяева вашего ТЦ оскочат и свалят в дальнее зарубежье, а вот вас назначат ответственным.