Anatoly11
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
Dimka1
Цитата(Anatoly11 @ 26.10.2023, 19:07) *
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.

Включите все лампы, которые горят тускло во всех комнатах и начните по одной выкручивать. Если вместе с ней выключится еще какая то лампа, значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений.
Shura_with_KINEF
Раз у вас есть мультиметр, начните с проверки напряжений в щите, на вводе и отходящих линиях относительно нейтрали. Между нейтралью и землёй.
Anatoly11
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет.
Dimka1
Цитата(Anatoly11 @ 26.10.2023, 19:36) *
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет.


Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В (а должно быть 0 В). Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить.

p/s/ Если на одном проводе лампы 0, а на другом проводе 130В, значит фаза в обрыве и ток течет обходным путем. В этом случе подаем фазу c удлинителя на провод, где 130 В (через защитный автомат или мощную нагрузку чтоб не бабахнуло в случае какого либо нежданчика). Все это проводим в квартире только с однофазным. питанием
Anatoly11
Цитата(Dimka1 @ 26.10.2023, 19:56) *
Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В. Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить.

Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло?
Dimka1
Цитата(Anatoly11 @ 26.10.2023, 20:11) *
Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло?

можно лампу по мощнее, а лучше утюг, тогда AB не нужен.
Искра
Я в принципе тоже самое, что и Dimka1, ну может быть другими словами,-поэтому не буду разводить акварель. Удачи.
Roman D
Можно замерить петлю "фаза - ноль", и если ее сопротивление будет выше, чем в других комнатах, разбирайте разветвительные коробки по пути к этой лампочке.
Хотя чё тут мерить? 75 Вт - 0,34 А. Падение напряжения 220-80=140 В. 140*0.34=14.6 Ом. Это не просто МНОГОВАТО. Это ПОЖАР.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 26.10.2023, 19:24) *
... значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений.

Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно*
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 8:36) *
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно*

При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена.
Если ситуация именно такая, то выявить поможет такой эксперимент: включаем группу ламп, которая горит в полнакала, начинаем включать свет в других комнатах, включать другие выключатели. когда попадём на группу через которую организовался "грязный ноль", группа, горевшая в полнакала потухнет.
Автомобилисты такой эффект наблюдают на дорогах практически каждый день, увидев "цветомузыку в задних фонарях наших старых Ладочек, Логанов и прочих пожилых машинок. Это просто отвалилась, отгнила масса в фонаре, а в параллельной цепи другого фонаря масса целая.
Rezo
Цитата(Roman D)
....разбирайте разветвительные коробки...
Согласен, т.к.:
Цитата(Anatoly11)
В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники
Гость
Цитата(Roman D @ 27.10.2023, 7:28) *
Можно замерить петлю "фаза - ноль", и если ее сопротивление будет выше, чем в других комнатах, разбирайте разветвительные коробки по пути к этой лампочке.
Хотя чё тут мерить?

+ 1
Можно нагрузить подозрительный участок и просмотреть тепловизором. Если, конечно, он имеется icon_wink.gif
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 7:36) *
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно*

О!
Этот вариант годный!

Учёный электрик рассмотрит все варианты, учтёт их в плане работ, их исполнит - и слупит втройне!
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2023, 12:40) *
При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена.
...

У ТС: "Линия освещения одна ..."
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 18:57) *
У ТС: "Линия освещения одна ..."
Сколько выключателей столько и линий. Это защитный аппарат один.


Вот пример при обрыве нуля у одной группы светильников, путь тока при этом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При замкнутом выключателе S1 и разомкнутом S2 три лампы соединены последовательно, при замыкании ещё и S2, лампы L1.1 и L1.2 потухнут, L2 загорится в полный накал.
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2023, 0:29) *
Сколько выключателей столько и линий. Это защитный аппарат один.
...

Зачем все эти сложности? У ТС наверняка в одной из распредкоробок нарушился контакт. Скорее всего ВАГО.
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2023, 9:25) *
Зачем все эти сложности? У ТС наверняка в одной из распредкоробок нарушился контакт. Скорее всего ВАГО.

Недавно пришлось искать такое.
ОНО, проклятое!
Гость_Andrey1990_*
Доброго времени суток! Я ещё не разобрался где мои разветвительные коробки, но прежде чем лезть надо уточнить. Частный дом, на улице у всех 230-240 вольт, у меня 180-200, звонил чтоб устранили проблему, может сип провода на опоре окислились. Вообще, в одной части дома 200 плюс минус, в другой при нагрузке сплит системы с 200 сразу до 100 падает!!! Подключал через переноску от другой части дома все хорошо работает. Сейчас вроде нормальное напряжение, 230-240 даже больше чем надо, но опять же , при нагрузке сплит системы падает до 190-180 вольт. От щитка я смотрел идут ответвления проводов на две части дома, там мерял все хорошо со всеми нагрузками, а в розетках второй части дома сосплитаком падает. Что мне нужно? Найти распределительную коробку и там все проверить или проще можно? При нагрузке сплитака в 4 комнатах розетки падает напруга при нагрузке, в остальных (самых нагруженных) все отлично...
Shura_with_KINEF
Анатолий превратился в Андрея, проблемы те же.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.