Цитата(Викарий @ 23.10.2023, 11:47)

...Возможны от ТП до гаражей?
Да, потери не только возможны, но неизбежны! Всё зависит от мощности и характера (cosφ) подключенной нагрузки, а также от качества контактных соединений по всей линии.
Например, при мощности нагрузки на каждую фазу по 10 кВт (сила тока около 45 А) и cosφ=0,8, потери напряжения в конце линии составят не менее 40 Вольт, а падение напряжения в линии около 44,5 Вольт.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.10.2023, 13:46)

Главное, где прибор учёта?
Прибор учёта должен быть установлен только на опоре воздушной линии! Иных вариантов нет.