Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плавный пуск на пож.насосы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


DENISKA
Собственно можно ли ставить на пожарные насосы устройство плавного пуска? Очень срочно! Спасибо!
gomed12
Мы можем сказать-ДА, а инспектор-НЕТ.
Пуск насосов при падении давления в системе- в автоматическом режиме или пуск насосов в ручном режиме от гидрантов?
Наверное, время разгона гораздо меньше, времени необходимого для развертывания противопожарного инвентаря при пожаре.
Сперва пусть запускают, а потом разворачивают.
В инструкции так и напишите.
Andrey Izh
Прочтите правила пожарной безопасности в РФ п. 1.7.1. В нём сказано "Электроснабжение предприятия должно обеспечить бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Вот АВР Вы обязаны установить. Запрета на на установку в схему управления пожарным насосом устройства плавного пуска нет. Значит можно.
Давайте разберёмся, в чем смысл установки пожарных насосов? Смысл в том, чтобы обеспечить требуемое давление и расход воды в сети протовопожарного водопровода. УПП здесь никак помешать не может. Время разгона мало (он ведь не будет запускаться 10 минут?). Реальное время запуска у большинства насосов при применении УПП 5-7 сек.
DENISKA
Благодарю за помощь, друзья!