Добрый день. Дана задача найти место повреждения кабеля. Кабель по большей части просто в земле, хотя есть участки под асфальтом и плиткой. Кабель 0,4кВ медный ВВГ 4х150. Обрыв по всем 4 жилам (возможно даже его отпилили, т.к. рефлектометр показывает разную длину с обеих концов кабеля). По сопротивлениям там везде мегаомы. Трасса неизвестна, привязки к местности тоже нет. Коэффициента укорочения для кабеля ВВГ 4х150 так же нет. Рефлектометр подключали только чтоб посмотреть состояние жил кабеля. Без коэффициента укорочения точное место определить не получится. Генератор тоже не поставить, т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет. Как можно попробовать поискать, поделитесь идеями пожалуйста. И может есть у кого в базе рефлектометра коэффициент укорочения для ВВГ 4х150, может поделитесь?

Из имеющихся приборов есть:
1) мегаомметр Metrel MI3122H
2) кабелетрассоискатель Атлет АГ-319К
3) кабелетрассоискатель Эрстед ТДИ-МА
4) рамка с наушниками и генератор сигналов для нее.
5) рефлектометр Эрстед РИ-307М3
6) кабелетрассоискатель Metrel MI2093 Line Tracer
7) устройство прожига ЯМЗ BDL-1012.
НИР
Если все четыре жилы обрыв, то пройтись по предполагаемой трассе, смотреть где копают. Обычно такое когда экскаваторам порвали.
Silent Breeze
В том то и дело, что этот кабель уже не первый год лежит, сейчас все заросло и нигде не копают... Мне бы коэффициент укорочения узнать, тогда ещё можно было бы попытать счастье с поиском, а без него вообще беда icon_sad.gif

Самое интересное, что с одной, что с другой стороны кабеля рефлектометр показывает обрыв жил на одинаковой длине. Мне кажется, что его не экскаватором могли поовредить, а кто то отпил его... Может специально, хз.

Задача из разряда не дано ничего, найти все... Обычно не возникает проблем с поиском кабеля. Читал данный форум, люди мучались с поиском места повреждения на бронированном высоковольтном кабеле, где сигнал по броне идёт по всей длине... Недавно столкнулся с такой же проблемой, однофазное КЗ на оболочку, кабель бронироанный, сигнал так же идёт по броне на всю длину... Нашел два места повреждения легко, по утечке методом максимума. А тут блин и кабель 0,4 в ПВХ и обрыв везде... Была бы хоть пара жил целые, можно было бы найьи, а тут что то совсем не весело...
с2н5он
Цитата(Silent Breeze @ 25.7.2023, 11:32) *
т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет.
это как?
Сунцов Денис
Цитата(Silent Breeze @ 25.7.2023, 14:08) *
В том то и дело, что этот кабель уже не первый год лежит, сейчас все заросло и нигде не копают...

Возможно, что уже давно выкопали и осталось по несколько метров с обеих концов icon_smile.gif
S-cream
Если нет КЗ, то, может, подать на него напряжение, да походить с трассоискателем, если известно хотя бы направление и примерное расстояние?
Silent Breeze
Цитата(с2н5он @ 25.7.2023, 20:51) *
это как?

Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.
с2н5он
Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 20:47) *
можно ставить только, если есть КЗ.
не знаю шо у вас там за генератор, но мы ставилим и на обрыв
prude
Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 18:47) *
Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.

Выставите на рефлектометре 1.73 медный кабель. На генераторе один конец на экран второй на жилу. Отбиваете трассу, по гугл картам рассчитываете примерное место повреждения. Если нет времени (муфты не так дорого стоят) шурфитесь, режете кабель, замеряете расстояние +-10метров будет повреждение.
-Mike-
Если известна погонная ёмкость одной жилы (можно померить на исправном кабеле), то замерив ёмкости на плохом - найдете точку обрыва.
олегу
Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 20:47) *
Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.

На 10000Гц всё прекрасно ищется: погугли ANGSTREM МЕТОДИКА ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ