Добрый день. Контора продаёт кабель по очень сходной цене, вроде как ненужные остатки с проекта. Кабель АВББШв 4х16, новый, намотан на бобине, 70м. При размотке первого витка из кабеля потекла вода (тоненькая струйка). Может ли это быть от долгого уличного хранения, т.е. просто конец кабеля как-то воды набрал (лужи, снег, и т.п.), либо это значит что он весь где-то "затоплен" был? Стоит ли этот кабель брать или возможно поэтому его и продают, что его применение(с гарантированной надежностью) уже не возможно? Либо необходима какая-то проверка (мегаомметра нет, но может у них спросить)? Заранее спасибо за помощь.
Ваня Иванов
Уважаемый ixdva! Вы даёте противоречивую информацию. Сначала Вы сказали, что этот кабель новый:
Цитата(ixdva @ 29.6.2023, 10:20) *
...Кабель АВББШв 4х16, новый...
Затем Вы говорите:
Цитата(ixdva @ 29.6.2023, 10:20) *
...Может ли это быть от долгого уличного хранения...
Всё может быть, вплоть до того, что этот кабель где-то лежал в воде...
Дата выпуска кабеля должна быть указана на барабане (если только этот кабель не перемотали с более старого барабана), а также на защитном виниловом шланге (оболочке) согласно п.2.2.20 ГОСТ 16442-80 не более чем через каждые 300 мм должен быть нанесён отличительный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.
Тот факт, что этот кабель продают по бросовой цене должен Вас насторожить и заставить задуматься, а стОит ли овчинка выделки...

ixdva
Новый я имею ввиду что он не использовался(с их слов ну и визуально вроде), но сама бобина с кабелем хранилась не известно где. На текущий момент это дальний угол территории организации под открытым небом (суда по бобине лежит давно), там складировано несколько бобин с остатками разного кабеля. Кабель 19 года по маркировке(на кабеле).
В общем понял, Ваш совет не связываться. Спасибо за высказанное мнение.

Просто судя по описанию для АВББШв допускается использование в воде. Отсюда как бы и вопрос может ли он быть "промокшим" по всей длине или это просто с краю вода просочилась со временем на какую-то длину, отрезать просто первые несколько метров и всё.
в попе гвоздь
без мегаомметра ничего не сделать icon_sad.gif