Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор сечения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ANDRIK574
Здравствуйте. От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).От него несколько розеток по отдельности кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм на стиралку. Потом опять через метр к 2.5 ответвление на 1.5мм- на свч и так далее .Самый большой потребитель стиралка (1.1-1.7квт)Автомат на эту группу на 16а.220вт. Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.
Dimka1
Кабели на 1.5 не перегружайте (через тройники) и тогда переделывать ничего не надо.
Олега
Цитата(ANDRIK574 @ 21.6.2023, 20:28) *
кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.
С маркировкой наверняка 2,5 мм2. А 1,5-1,8 - это какие мм ?
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 21.6.2023, 22:03) *
Кабели на 1.5 не перегружайте (через тройники) и тогда переделывать ничего не надо.

ПУЭ, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) ...".
ANDRIK574
Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2023, 5:18) *
ПУЭ, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) ...".

Это мы знаем. Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства.

Цитата(ANDRIK574 @ 22.6.2023, 6:13) *
Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы.


Пойдет. Только нагружайте сеть без фанатизма.
ANDRIK574
Тоже к этому склоняюсь. Фанатизма не будет. Всем спасибо.
Shura_with_KINEF
Цитата(ANDRIK574 @ 21.6.2023, 20:28) *
реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм

Цитата(ANDRIK574 @ 22.6.2023, 6:13) *
штангелем мерил 1.5 в диаметре

Сечение жилы в мм2, измерив диаметр, сечение считается как площадь поперечного сечения, т.е. измеренный диаметр надо возвести в квадрат, умножить на ПИ и поделить на 4.
3,14*1,82/4=2,5мм2
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 7:16) *
... Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства.

Dimka1 - мы с Вами где-то (кроме) форума общались и на брудершафт пили? Почему на "ТЫ"? И с чего Вы взяли, что "возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается?" Или Вы именно так и делаете уменьшая сечение? А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии. А то, что Вы, Dimka1, хулиган от электрики - да-а-авно известно.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2023, 17:53) *
А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии.

Это у Вас так, а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. Придется просто сильно не грузить сеть.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 19:59) *
... а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. ...

Ох Dimka1, Dimka1, читайте внимательнее: "Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.".
Олега
Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 19:59) *
у вопрошающих сделано по-другому
У вопрошающего всё как надо, диаметр - не сечение.
См.посты 3, 5, 8/2

Автор имеет право измерить жилу магистрали и еще раз удивиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.