Всем добрый день! Коллеги помогите организовать АСКУЭ для ГК(гаражный кооператив) где то примерно 1200 абонентов. Счётчики установлены в самих гаражах. у потребителя непосредственно. Счётчики разные, есть Меркурий, Нева, Энергомера. Опрашивать по проводам от каждого счётчика не вариант. Может кто то встречал или уже использует в работе какую либо систему!? Отзовитесь, буду очень признателен.
одну для разных типов счётчиков? вряд ли
A.Panichkin
2.4.2023, 11:02
Уверен на 100%, что у подавляющего числа счётчиков нет интерфейсов для передачи данных по потреблению. Поэтому на существующем оборудовании Вы ничего не сделаете. Можно, конечно извратиться, и для каждого счётчика придумать вариант модернизации. Но дешевле будет разработать проект автоматизации ГК и реализовать его с заменой всех счётчиков.
Я бы (у себя, это не совет) поменял все счетчики на единый тип под АСКУЭ. Тем, кто не захочет - электричество вдвое дороже. И заплатить - по четвергам с 10 до 12 ч у тёти Дуси.
Самыми удобными были бы счетчики с предоплатной картой, чтобы вообще не думать о сборе. Такие встречал лет 10 назад на нескольких АЗС в московском регионе. Применялись счетчики энергомера СЕ-205, СЕ-305, насколько знаю на сегодняшний день сняты с производства. Из иностранных такие же испанские типа DDSD и как всегда у китайцев.
Следующий тип счетчиков со встроенным вайфай.
Остальные с PLC и проводные.
Все счётчики имеют стандартный телеметрический импульсный выход.
Наверняка есть система уплотнения и передачи информации по проводниковой витой паре.
Без замены ПУ вряд ли обойдетесь (вернее обойтись то можно, но это выйдет дороже). Я бы в такой ситуации использовал что-то на основе LoRaWAN,
PLC тоже как вариант, но зависит от состояния сетей.
У нас в Украине , тоже были счетчики с предоплатой , назывались Энергия 9.
Это было лет 15 назад , так потребители быстро научились карты предоплаты "модернизировать".
Я б остановился на АСКОЕ на LoRaWAN , думаю , что гаражный кооператив имеет не очень идеальную силовую цепь до каждого счетчика в гараже,да й в гаражных массивах занимаются коммерческими целями имея разного рода оборудования , что значительно влияет на высоко частотные характеристики и по этому в сторону PLC смотреть не целесообразно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.