Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по понижающим трансформаторам
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Александр11231123
Привет!
Кто нибудь может помочь разобраться с проблемой?
Купил компрессор на 110v, в нашей стране он понятное дело не работает, я приобрёл понижающий трансформатор по характеристикам которые посоветовал знакомый электрик, но трансформатор сгорел через 5 минут работы.
Подскажите пожалуйста как мне запустить компрессор?
Характеристики компрессора: 110-120v, amps 1,35A, ac60Hz, max.pressure 80psi, working pressure 0-60psi, flow: 1,14cfm 32LPM
Трансформатор купил: 200w AC50/60Hz
Roman D
Поскольку теоретически посчитано правильно (с запасом, но как для нагревательного прибора), то либо ишак помрёт, или падишах либо трансформатор был не тот, либо его перевернули. Компрессор может жрать и больше в момент пуска - но кратковременно, секунду так.
Вот ещё бы предохранители в цепи увидеть.
Гость Электрик
Цитата(Александр11231123 @ 3.3.2023, 12:58) *
Купил компрессор на 110v, в нашей стране он понятное дело не работает, я приобрёл понижающий трансформатор по характеристикам которые посоветовал знакомый электрик, но трансформатор сгорел через 5 минут работы.
Подскажите пожалуйста как мне запустить компрессор?
Характеристики компрессора: 110-120v, amps 1,35A, ac60Hz, max.pressure 80psi, working pressure 0-60psi, flow: 1,14cfm 32LPM
Трансформатор купил: 200w AC50/60Hz

А просто сам двигатель нельзя переключить именно его обмотки на 220 Вольт.