Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2023, 17:09)

Как Вы это представляете по низкой стороне? "Предназначение ТП - электроснабжение частного сектора." - скорее всего ВЛ будет.
На ТП бывает по низкой стороне перемычка между трансформатором и распред-устройством или хотя-бы до выключателя нагрузки. Ну или шины.
Вариантов много, и вопросов, вероятно, будет много!
Проект может и не получится, но человек будет знать откуда ноги растут.
А проект проще, конечно взять готовый.
Цитата(Из России @ 9.2.2023, 17:58)

"Чайники" пошли...
ТП рассчитывают!
"Кто шил мне костюм?" (С) А.Райкин.
Помог-бы человеку, если такой умный!
А зубы скалить, большого ума не надо!
Может готовый проект есть?
Предохранители по высокой стороне выбираются так, чтобы при включении трансформатора высоковольтным разъединителем под нагрузкой, при броске тока они не сгорели. Есть таблицы для каких трансформаторов по мощности, какие предохранители ставить.
Если трансформатор масляный то для Вашего, кажется 25- 30 А.
Выключатель нагрузки по низкой стороне, выбирают обычно чтобы он держал 120 процентов нагрузки несколько минут и при 150 процентах нагрузки отключался без задержки по времени.
Для сухих трансформаторов 110 и 130 процентов соответственно.
Чтобы построить кривую селективности, надо ещё знать уставки в начале линии 10 кВ. Получится красиво!