Гость_Владимир_*
Господа, кто работал с этой моделью, помогите плз! Купили в контору мегометр ЭС0202/2-Г. Инструкция довольно своеобразная и куцая.
Совершенно не понятно для чего переключатель диапазонов I и II.
И как правильно снять показания с этой шкалы. В начале шкалы цифра 50. Это омы, килоомы или мегаомы?
Прошу прощения за тупые вопросы, но раньше у нас был цифровик, пока на него не наступили. icon_eek.gif
boss
Посмотри,много полезных вещей в измерениям http://yanviktor.narod.ru/index.htm
Гость
boss
Спасибо!
Но там я уже искал. К сожалению нет.
SergAn
Цитата
Совершенно не понятно для чего переключатель диапазонов I и II.

Если не ошибаюсь то на шкале измерений есть диапазон I - 0-50 МОм и II - 50-10000 МОм, для этого и нужен.
Соответственно на диапазоне I снимаете показания в пределах 0-50- мегаом, а на диапазоне IIв пределах 50-10000 мегаом.
Гость_Владимир_*
Цитата(SergAn @ 22.11.2007, 18:45) *
Если не ошибаюсь то на шкале измерений есть диапазон I - 0-50 МОм и II - 50-10000 МОм, для этого и нужен.
Соответственно на диапазоне I снимаете показания в пределах 0-50- мегаом, а на диапазоне IIв пределах 50-10000 мегаом.

Елки палки! Ну точно! icon_redface.gif И как я не догадался. icon_eek.gif Всетаки "цифра" в некотором смысле развращает.
Спасибо Вам большое! icon_biggrin.gif
Uran
Ну полное гуано эти мегаомметры украинского производства типа ЭСО.
Ну как его с заданной скоростью крутить в течение 1минуты при проверке изоляции тр-ра.
Куда подевались старые добрые М4100.
Roman_D
Цитата(SergAn @ 22.11.2007, 19:45) *
Если не ошибаюсь то на шкале измерений есть диапазон I - 0-50 МОм и II - 50-10000 МОм, для этого и нужен.
Соответственно на диапазоне I снимаете показания в пределах 0-50- мегаом, а на диапазоне IIв пределах 50-10000 мегаом.

Маленькое уточнение:
Шкала I - справа налево; II- слева направо.
SergAn
Цитата
Куда подевались старые добрые М4100.

В свое время пришлось порботать с МС-05. Отличная штука, надежный как танк Т-34. Правда тяжелый, но постепенно привыкешь icon_smile.gif
Перепробовал разные электронные меггеры ЭСО, Ф и т.п., понял, что надежнее простых советских "динамо-машин" нет.
Uran
Цитата(SergAn @ 1.2.2008, 18:24) *
В свое время пришлось порботать с МС-05. Отличная штука, надежный как танк Т-34. Правда тяжелый, но постепенно привыкешь icon_smile.gif
Перепробовал разные электронные меггеры ЭСО, Ф и т.п., понял, что надежнее простых советских "динамо-машин" нет.

МС-05-это для высоковольтных испытаний самое то.
У нас МС-05 остались пара штук - используем для дефектовки,если есть сомнения
в замерах полученных ЭСО, М4100.
Но для протоколов уже не годятся-не пропускает ЦСМ для работы-типа уже устаревший...
Александр1
А я на фирму заказал SAW небольшие цифровые мегаометры не знаю как по надежности, но мерят быстро и весят мало и что немало важно отличный комплект проводов гибких и длинных.
doro
Эх, МС-05... Воспоминания юности. Три проверки на вшивость при поступолении в наладку.
1. Проверка изоляции для начала старых кадров, затем, если отважится - молодого. Главное, не вздумайте мерить на малых пределах. Опасно. На большом пределе намного больше сопротивление. А на современных вообще не рекомендую.
2. Проверка коэффициента адсорбции трансформатора. Делаешь отсчет сопротивления через 15 секунд, затем - через минуту. Малейший сбой - обмотки закорачиваются минут на 15, и снова.
3. Прикурить от мегомметра. Это уже с учетом п. 1 - на малых пределах. У ассистента нагрузка побольше, чем указано в п. 2
Inferno 7
А кто нибудь может приложить инструкцию по использованию мегаомметра эс0202/2-г ? Срочно необходима. Сам я студент и понадобился, надо изучить в короткие сроки... Если есть, пишите на электронную почту, заранее благодарен.
( nferno7@rambler.ru)

С уважением Евгений.
Гость_Антон
А что мешает пользоваться современными мегаомметрами (цифровыми)?
например М4122 (производитель БРИС) вроде еще украинцы новый сделали, но его к сожалению не видел. Про всякие польские и японские приборы вообще молчу.
Неужели проще крутить ручку часами замеряя абсорбцию и поляризацию ?