Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2022, 11:27)

А как Вы представляете выполнить физически? Зачем?
На подстанции есть секционный выключатель к которому приходит два ввода, как выяснилось эти два ввода питаются от одного фидера ( на одной шине сидят). Кабель греется и плавится из-за не правильно подобранного сечения. Есть идея, временно запараллелить два кабеля, чтобы распределить нагрузку. Пока не будет принято решение о прокладки нового кабеля.