Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


220v-elektrik
Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.
Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе?
Из России
Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13:44) *
Хочется помочь заказчику


Замеры! Замеры напряжения!
Потом анализ результатов.
Чудес не бывает...
220v-elektrik
Цитата(Из России @ 8.12.2022, 14:11) *
Замеры! Замеры напряжения!
Потом анализ результатов.
Чудес не бывает...

Конечно хорошо было бы поставить какой нибудь самописец на сутки и посмотреть потом результаты. Может какая закономерность и вылезла.
Митяй_
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...
220v-elektrik
Цитата(Митяй_ @ 8.12.2022, 15:11) *
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...

Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три
Гость сочувствующий
Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13:44) *
... Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
...

Где-то, скорее всего, имеется слабый контакт. Проверить контакты в ТП и визуальный осмотр всей линии, лучше в ночное время.
Электромонтёр
Цитата
Данная проблема в обществе известна
Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.
gomed12
По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто.
У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП.
Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети.
Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д.
случайный
Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13:44) *
Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.


А вам кто мешает говорить? И вы говорите, что всё хорошо... icon_smile.gif
220v-elektrik
Цитата(Электромонтёр @ 8.12.2022, 16:44) *
Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.

Просадка доли секунды, можно заметить только по светодиодным лампам. Моргнет раз-два потом может час все нормально. Вольтметр даже не успеет отреагировать. По поводу общественности и хотения: пока да, только хотение ибо общественность молчит и не в нашей компетенции ее раскачивать.
Есть еще собственный интерес электрика, докопаться до причины

Цитата(gomed12 @ 8.12.2022, 17:59) *
По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто.
У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП.
Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети.
Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д.

Моргает во всем обществе. Непонятна природа моргания-доли секунды, два три раза-потом долгая пауза. Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже.
Может отключить общество и повесить лампы на выходе транса? Если проблема остается-пишем претензию в сбытовую. Так наверное

Цитата(случайный @ 8.12.2022, 18:33) *
А вам кто мешает говорить? И вы говорите, что всё хорошо... icon_smile.gif

К нам претензий нет
-Mike-
Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 18:27) *
Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три

По всем одновременно или с чередованием?

Выдвину гипотезу: кто-то из дачников (может не один) своей автоматикой создаёт пусковые токи на линии. При одновременном мигании на всех фазах - плохое общее сопротивление всей линии (мала пропускная способность системы), при хаотическом чередовании по фазам - где-то плохой ноль.
"Виновного" можно выявить по увеличению просадки вдоль линии чем-то вроде мобильного осциллографа.
Roman D
Явление называется "фликер" по ГОСТ 13109-97 и является одним из показателей качества электроэнергии.
Посмотрите таблицу А.1.
gomed12
При плохом нуле все фазы будут моргать одновременно.
При плохом контакте на фазе будет перекос, у кого-то оборудование должно сгореть в зависимости от продолжительности флика.
sasha4312
Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.
Если трансформатор справляется, тяните еще одну линию или увеличивайте сечение старой.
220v-elektrik
Цитата(-Mike- @ 9.12.2022, 0:15) *
По всем одновременно или с чередованием?

Мы еще конкретно не занимались этой проблемой т.к. бесплатно это делать не хочется. Тут ведь вопрос оплаты не совсем простой. Нашему заказчику не нравится ситуация, но проблема общая. Но скорее всего рано или поздно нам ее придется решать, вот и хочется подготовиться. Да и вообще понять сможем ли мы ее решить.

Цитата(sasha4312 @ 9.12.2022, 11:28) *
Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.

В обществе скважина есть, ну и насос наверное мощный. А заказчика подключили к центральной линии 50кв, к уличной он не захотел там все плохо
sasha4312
Значит карма у него такой! Судьба! Фиг что сделаешь!
А вообще, с индивидуальной линией искать причину проще! Было-бы желание! Для начала, я-бы измерил сопротивление петли фаза-ноль.

На индивидуальной линии, сопротивление петли фаза-ноль умноженое на 10, даст вам просадку напряжения на каждые 10А тока нагрузки.
случайный
Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 21:41) *
Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже.

именно так ведет себя плохой контакт,
gomed12
Такой эффект похож на периодический дребезг плохо отрегулированной магнитной системы.
-Mike-
Цитата(gomed12 @ 9.12.2022, 23:37) *
Такой эффект похож на периодический дребезг плохо отрегулированной магнитной системы.

Интересно, можно чуть подробнее. Это типа периодического щёлканья и/или отпада?
случайный
Цитата(-Mike- @ 10.12.2022, 1:31) *
Интересно, можно чуть подробнее. Это типа периодического щёлканья и/или отпада?

миллион причин может быть, одна другой удивительней.
искать надо: - температуру элементов смотреть, токи и падения напряжения контролировать
...ищущий да обрящет (с)
gomed12
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.
случайный
Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) *
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.

да успокойтесь уже
дождитесь ТСа, а то он, может быть, еще с дивана не успел сползти... icon_smile.gif
а ему уже советы посыпались, один другого круче: и высокая сторона, и трансформатор с анцапфой...
так и до торсионных полей договоритесь... мудрецы, блин.. icon_wink.gif
gomed12
Зато некоторые вскочили сранья со своими "случайными" умозаключениями.
220v-elektrik
Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) *
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.

Тоже склоняюсь к такой мысли.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
Пусть СО само решает проблему или живет с этим.