Alexisss
Сегодня столкнулся с вольной трактовкой закона Ома.

Для получения большей мощности был сделан параллельный ввод.
На два счётчика Меркурий 230 подключены два 3-фазных ввода (клеммы 1,3,5,7)
через вводные автоматы на 25А и 40А.
Выводы счётчиков (клеммы 2,4,6,icon_cool.gif запараллелены и через автомат 65А подключены к абоненту.

Знаю, что так нельзя. А доказать не могу.
Какими пунктами каких документов это запрещено???
с2н5он
почему нельзя?
Alexisss
Цитата(с2н5он @ 28.10.2022, 7:18) *
почему нельзя?

icon_surprised.gif
Знаю трансформаторные подстанции параллельно включают для целей бесперебойности, но там специально согласовывают ТП ...
А вот бытовых потребителей так включать можно? или нельзя???
Сунцов Денис
т.е. у одного абонента 2 лицевых счета на 2 ввода?

Если с одной линии 0,4 оба ввода, никаких запретов быть не должно.

А вот если ввода с разных линий 0,4 кВ (даже одной ТП), запрет на параллельное включение должен быть прописан в техусловиях - для безопасности персонал электросетей.
Alexisss
Цитата(Сунцов Денис @ 28.10.2022, 13:51) *
т.е. у одного абонента 2 лицевых счета на 2 ввода?

ввод к абоненту один.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Костян челябинский
Цитата(Alexisss @ 29.10.2022, 13:14) *

Нет.
Сунцов Денис
Цитата(Alexisss @ 29.10.2022, 12:14) *

на картинке 2 ввода.

Roman D
Цитата
Заперли нас в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены...

(из анекдота)
Alexisss
два ввода. два лицевых счёта.
на одном вводе трёхполюсный автомат на 40А, на втором вводе трёхполюсный на 25А.
после счётчиков вводы пофазно склёпаны друг с другом и поданы в дом.
На вводе в дом установлен трехполюсный автомат на 65А
А чё, так можно было???
И это будет держать суммарную нагрузку 43кВт ???
Сунцов Денис
Тут главное - в каких местах подключены эти вводы к питающей ВЛ-0,4
Если оба с одной опоры - ток распределится примерно поровну, при условии одинакового сечения обеих вводов.
Абсолютно нелогично - разный номинал АВ на вводах.

Если ввода идут с разных опор - ток распределится по ветвям случайным образом, будет зависеть от общей нагрузки на ВЛ-0,4 и расстояния между точками подключения на ВЛ
Alexisss
Цитата(Сунцов Денис @ 31.10.2022, 5:44) *
Тут главное - в каких местах подключены эти вводы к питающей ВЛ-0,4
Если оба с одной опоры - ток распределится примерно поровну, при условии одинакового сечения обеих вводов.
Абсолютно нелогично - разный номинал АВ на вводах.

Если ввода идут с разных опор - ток распределится по ветвям случайным образом, будет зависеть от общей нагрузки на ВЛ-0,4 и расстояния между точками подключения на ВЛ


Ок. понял. Схема будет работать.
Оба ввода с одной опоры, одного фидера.
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.