Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


UIR
Добрый день!
На предприятии имеется устройство прямого пуска для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, в нем имеется выход 480 VAC для подключения собственных нужд заказчика. Схема собственных нужд реализована трансформацией 220 В : Предохранитель по фазе ( 5А) - повышающий трансформатор (220 -> 480) - Автоматический выключатель Schneider Electric iC60N хар. D (ампераж не помню) -> клеммы Weidmuller. Теперь заказчик хочет демонтировать транс 220 / 480 и использовать Транс 220 / 6500. Мощность транса 1 кВА. Не понятно для каких целей, но ему видней. По фото, присланному от заказчика, трас имеет не очень большие габариты, и выводы с ВН выполнены кабелем.
Использовать тот автомат и те же клеммы уже нельзя по логике вещей. ТАк как рабочее напряжение данных ПКИ 660 В мах, а выход 6500 В. Автоматы на 6500 В по габаритам займут пол объема станции, да и клеммы уже тоже не подходят. Была идея выполнить заменить Schneider Electric iC60N хар. D на предохранители. С другой стороны при мощности 1 кВА и U=6500 В ток, ток протекаемый по цепи будет мизерный. Но изоляцию пробивает как раз напряжение. Вообщем теряюсь в догадка, что делать.
На фото трансформатор (кабели с большим сечением - 220, с меньшим сечение 6500. Почему так много проводов? Это отпайки)
gomed12
ВВ линию можно выполнить с усиленной изоляцией, т.е. выбрать кабель на более высокое напряжение.
Для АД защиту установить непосредственно на его напряжение, а трансформатор защитить по стороне 220 В.