Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2022, 14:08)
Даже если руки очень сухие, а обувь толстая и надежная, индикатор не загорится.
Именно по этому в технологических процессах пользоваться однополюсным индикатором запрещено. Только двухполюсными.
В технологических процессах может и нельзя . а в электроустановках НУЖНО (нельзя тока в ЭУ постоянного тока, но мы релейщики досих пор пользуемся (разные электроды неонки в указателе светят по разному на плюсе и минусе)):
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.
Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.
Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.
Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.
2.4.16. При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.
2.4.17. При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
2.4.18. Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части (п. 2.4.16).
При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки.
В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.
Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором световые сигналы начинают соответствовать требованиям п. 2.4.11.
Когда проверяешь напругу например в сети 6кВ ты не только в толстой обуви, а порой в диэлектрических ботах. и всегда в диэлектрических перчатках.
Да и проверяется указатель не всегда с заземлением рукоятки (читай выше)
Ну а про средство измерения это вообще не в тему.
Хватит лунатить то спускайся на землю тут указатели проще работают