Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО и Контактор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


adp
Всех приветствую. Хочу уточнить у знающих людей, есть ли разница в подключении контактора и УЗО в смысле очередности. У меня ситуация следующая: свет разделен на две части (УЗО 1 - одна часть и УЗО 2 - вторая часть). Но весь свет должен отключаться с Мастера. И тут вижу два варианта:
1. УЗО 1 - контактор1- нагрузка; УЗО 2 - контактор2 - нагрузка. Здесь Мастер (запускает сразу оба контактора)
2. Контактор - УЗО 1 - нагрузка + УЗО 2 - нагрузка
Второй вариант дешевле на один контактор, но для УЗО не вредно ли будет регулярное обесточивание, как считаете? В варианте с двумя контакторами УЗО не обесточиваются. Возможно, какой-то и третий вариант есть?
moshkarow
весь свет должен отключаться с Мастера - для чего ?
Электромонтёр
Не вредно.
ab111
Цитата(adp @ 1.8.2022, 20:18) *
Всех приветствую. Хочу уточнить у знающих людей, есть ли разница в подключении контактора и УЗО в смысле очередности. У меня ситуация следующая: свет разделен на две части (УЗО 1 - одна часть и УЗО 2 - вторая часть). Но весь свет должен отключаться с Мастера. И тут вижу два варианта:
1. УЗО 1 - контактор1- нагрузка; УЗО 2 - контактор2 - нагрузка. Здесь Мастер (запускает сразу оба контактора)
2. Контактор - УЗО 1 - нагрузка + УЗО 2 - нагрузка
Второй вариант дешевле на один контактор, но для УЗО не вредно ли будет регулярное обесточивание, как считаете? В варианте с двумя контакторами УЗО не обесточиваются. Возможно, какой-то и третий вариант есть?


Не вредно.
Вариант №2
moshkarow
хотелось бы уточнить это квартира или дача ,дом.
на квартиру в которой постоянно проживают люди - смысла не вижу.
хотелось бы увидеть схему щитка полностью .
узо на свет - спорное решение.
для чего весь свет отключать с мастера ?
посмотреть другое решение вопроса - АВ управляемый по WI-FI.
adp
Цитата(moshkarow @ 2.8.2022, 6:39) *
весь свет должен отключаться с Мастера - для чего ?

Ну в этом и смысл Мастера) Уходя, выключить все, что забыл. Удобно же..

Благодарю за ответ

Щит еще не начал собирать, да и схемы не умею рисовать. «УЗО на свет спорное решение» - просто делаю то, что требуют Правила. А так, да, всю жизнь без УЗО свет светил - и дальше будет светить.. Необязательная мера
moshkarow
«УЗО на свет спорное решение» - просто делаю то, что требуют Правила
назовите тип УЗО и название правил и пункт.?
А как же утюг ?
А как же бра которое включается в розетку ?

Уходя, выключить все, что забыл. Удобно же..

Мы говорим про -свет . Вы живете один ?

следующий вопрос
УЗО - электронное или механическое ?
moshkarow
Где будет находиться мастер -кнопка . где находиться распредщиток ?
схемы не умею рисовать - схема находиться в голове ?
adp
Да, посмотрел - Вы правы насчет необязательности УЗО в освещении. Тогда и не буду его на УЗО заводить. Это квартира заказчика. Заведем на Мастер все, что удобно отключать при уходе. Мастер находится у входной двери (в 2-3 метрах от щита). УЗО механическое. О какой схеме речь («в голове»)?
Костян челябинский
Нормальный типа мастер, чё. Схемы рисовать не умеет, правил установки и подбора УЗО тоже не знает. Зато уже клиент у него есть. Этот твой клиент то хоть знает что ты в электрике как заяц в геометрии?
adp
А ты-то, смотрю, родился электриком, умник?
Костян челябинский
Нет, я сначала на него выучился, отработал пару лет на дядю, а уж потом начал работать на себя и клиентов. И у штукатуров никогда работу не отнимал. А вот штукатуры, типа тебя, всегда думают что в чужих руках ОН всегда толще и чего там сложного - два проводочка соединить
adp
Ооо, я уже и штукатуром стал у тебя.. Совет: никогда не говори того, чего не знаешь. Если не хочешь прослыть балаболом.
Костян челябинский
Ну то, что электрик из тебя как из говна пуля мы это уже и так понятно. Не понятно почему ты хватаешься за работу, в которой нихрена не смыслишь
adp
Ты чушь несешь. Во-первых, с чего ты взял, что «нихрена не смыслю»? Не все знать и нихрена не смыслить - разные понятия. В разделе «Профи» тут люди так же задают вопросы. Да и ты наверняка задавал. Они тоже, по твоей логике, нихрена не смыслят?! Или все-таки не все знают?! Построй в ряд со всей страны ща тысячу электриков и посмотри, сколько из них будут «все знать». Все знают только преподы в лучшем случае. Для этого и существуют форумы. Но ты, как я вижу, используешь их для самоутверждения и глумления по ходу.. Чему-то научился, обрел уверенность - теперь можно и постебать «молодежь»😉
Rezo
Цитата(adp)
Построй в ряд со всей страны ща тысячу электриков и посмотри, сколько из них будут «все знать»
Если читать "между строк", то "Костян челябинск..". и говоит о том, что все с дипломами высшего образованя, а на работу взять не кого - сплошные "дубы"....
Вы не обижайтесь, но даже в разделе "чайников", Вы не совсем "чайник", занимаясь эл.монтаными работами.
Поэтому выражайте свою мысль технически более "лаконично".....
moshkarow
Все знают только преподы в лучшем случае - это хорошо что вы так думаете о своих преподавателях .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.