Добрый день!
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кто-нибудь может быть сталкивался с такими проектами.
Пришли замечания к проекту:
1. По описанию, по эстакаде для каждой опоры устанавливается распределительная коробка типа К-4, схема крепления и электрических соединений отсутствует.
2. В схеме подключения опор, установленных на эстакаде, указаны две марки кабеля (ВБШв 4х70 и ВВГ 1х70). Нет понимания по назначению кабеля ВВГ 1х70, т.к. нет схемы его подключения.
Проблема в том, что проектировщик, которые это сделал, уволился со скандалом и не хочет ни с кем общаться бывшей работы, соответственно и по этому проекту. В остальных замечаниях я разобралась, а в этих не понимаю, что имел ввиду этот инженер. Зачем нужна коробка К-4 и кабель 1х70. Из всей информации есть только проект, который я прикрепила в ссылке на яндекс диск и эти замечания.
Помогите разобраться пожалуйста.
Проект по ссылке: яндекс диск /i/ZDoLryYBGe9ACA