Добрый день! Периодически, где-то раз в месяц, стало выбивать вводное УЗО. Срабатывает даже без нагрузки. Уехали на дачу, через пару дней возвращаемся УЗО сработало. Ничего не подключалось и ничего не работало от слова совсем. Варианты причин которые предлагает интернет на подходят. То есть выключить все автоматы всех групп и потом последовательно включать и там где сработает в той группе искать такой вариант не подходит. Автоматы групп не срабатывают. Отключить все приборы и потом последовательно их подключать к розеткам и включать и на том приборе на котором сработает и есть причина тоже не подходит. После того как УЗО сработало оно спокойно включается и опять на какое-то время все ок, как ни в чем не бывало. Фото щитка прилагаю. Если бы было КЗ, то наверно сработал бы автомат этой группы, а не вводное УЗО и потом бы при попытке включения снова бы его выбивало. Где-то утечка тока?
1. Как определить какая группа глючит? Что бы хоть как-то сузить поиск.
2. Почему не срабатывает диф автомат у которого как бы теже характеристики срабатывания?
Почему то не получается прикрепить фото щитка.
Электромонтёр
5.5.2022, 14:23
Зачем нам это фото? Замените УЗО. Так бывает.
Свободного лишнего рабочего УЗО чтобы потестить нет. А покупать новое и менять из предположения что то УЗО которое стоит не рабочее.....а если окажется что дело не в нем, то это выброшенные деньги. Хотя если другого варианта не будет, то ридется видимо купить и заменить и смотреть на результат.
Озвучьте модель, марку УЗО. УЗО бывают со встроенной защитой от перенапряжения.
На входе стоит Legrand 4030 01, с него на группы причем на одной группе стоит дифавтомат Hager AD 866J (сразу за УЗО), на остальных группах обычные автоматы. Поэтому и есть еще один вопрос почему Hager на срабатывает.
Электромонтёр
5.5.2022, 16:46
Долго описывать. Почитайте лучше раздел УЗО. Целый раздел этому явлению посвящон а вы хотите чтоб мы вам погадали.
Тоже склоняюсь, что срабатывает защита от перенапряжения.
Почитайте про данное УЗО и его функции.
Что посоветовать? Можно попытаться проверить УЗО, сняв его и подключив через автотрансформатор на плавно нарастающее напряжение.
Если окажется, что срабатывает от перенапряжения - только менять на другое без этой функции перенапряжения.
gomed12 и -Mike- а откуда перенапряжение? Если все отключено и ни один прибор не работает. Из вне?
sasha4312
5.5.2022, 20:22
Вполне возможно, слишком много навесили проводов на одно УЗо, и общая емкость проводов превысила кретическую. (провода могут работать как антена).
Вспомните, может перед тем как стало выбивать, что-то дополнительно подключали.
Возможно, придется ставить еще одно УЗО и делить между ними отходящие линии. У каждого УЗО есть свой предел.
Это очень частая, но не обязательная ошибка. Чтобы проверить, временно часть линий подключите мимо УЗО, а потом поменяйте эти группы линий местами.
Цитата(Alex495 @ 5.5.2022, 14:35)
Свободного лишнего рабочего УЗО чтобы потестить нет. А покупать новое и менять из предположения что то УЗО которое стоит не рабочее.....а если окажется что дело не в нем, то это выброшенные деньги.
Ночью у соседа этажом ниже сними и поставь себе, а свое поставь соседу.