Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Квалифицированное обоснование мощности реверсивного рубильника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Mezgul
Доброго дня!

подключаем 1-фазный генератор к 3-х фазному дому.
выбрали схему на рисунке (прилагается)

реверсивный рубильник ABB OT40F3C или OT25F3C ставится ВМЕСТО входного автомата в щиток дома.

!!! Но дело в том, что у АВВ нет реверсивного рубильника на 32А, только или 25А или 40А.

Вопрос: какой нужно поставить: больше или меньше и почему?

Если на 40, то в случае суммарной перегрузки будет срабатывать автомат в щитке за забором, что неправильно, так как по ПУЭ (поправьте, если ошибаюсь) автоматы должзны стоять по нарастанию токов.
Если на 25, то в каком порядке могут срабатывать автоматы: на 25 на одной линии или в рубильнике? И велика вероятность набора суммарной мощности на 25 на нескольких потребителях.
(что С25АВВ - это 1,13-1,45 и что в реале это ~30A т.е. на 15 квт с запасом мы понимаем).

очень хочется квалифицированного ответа.

спасибо!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из России
40.

Покупать где будете?
Гость сочувствующий
Цитата(Mezgul @ 17.4.2022, 20:50) *
...
Если на 25, то в каком порядке могут срабатывать автоматы: на 25 на одной линии или в рубильнике?
...

В рубильнике автомата нет. Поэтому перед щитком в доме, между рубильником и щитком, я бы поставил ещё трёхполюсный автомат, на 25 А. Конструктивно это можно будет выполнить рядом с рубильником. Кстати, о рубильнике , указанной Вами марки, сильно я сомневаюсь, что это именно РУБИЛЬНИК, скорее всего, это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Название РУБИЛЬНИК произошло от конструкции контактов: рубящего (врубного) типа. А у Вас, скорее всего, переключатель, т. е. контакты прижимные. Я, к сожалению, в его "потроха" не заглядывал. Может коллеги подскажут какие там контакты. Вам, по большому счёту, это по-барабану.
gomed12
Автомат необходим на каждый источник питания. А переключатели подобные АВВ есть и у ИЭК, например, выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 3P 63А.
Mezgul
Цитата(Из России @ 17.4.2022, 20:59) *
40.

Покупать где будете?


A-iPower

а что, есть сильно дешевле?
Из России
Цитата(Mezgul @ 17.4.2022, 20:50) *
подключаем 1-фазный генератор к 3-х фазному дому.

очень хочется квалифицированного ответа.


На 15 кВт от трехфазной сети надо 20 кВт генератор.
3-х фазный.

Другое решение - от бедности :!:
Электромонтёр
Он и не писал что алигарх. И зачем ему 3фазный? Вопрос то был не в этом.
sasha4312
Ставьте 40А перед автоматом на 32. Зачем его снимать, автомат на 32? Места мало, что-ли? Или нельзя его поставить в стороне? И все будет окей!