Доброго Всем дня
Я прошу прощения за вопрос.
Моё начальство, назначили меня смотреть за дизель-генераторами, а именно вести записи по мото/часам, мощности и расходу топлива.
Постоянно бегать с токовыми клещами и сверять мощность, нет возможности, собственно вопрос по расходу топлива.
На контроллерах Datakom есть строчки кВт/ч и кВа/ч
К примеру 1253 кВт/ч и 440 кВа/ч, мото/час 15ч
Получается средняя нагрузка по кВт
1253 (кВт/ч) / 15 (ч) = 83,5 (кВт)
На многих сайтах и инструкций указан расход топлива только для кВт
К примеру 100% / 75 % / 50 % = ….. литров
Так же в некоторых инструкциях есть данные о удельном расходе топлива к примеру 0,246 кВт*ч/л
83,5 (кВт) * 0,246 (кВт*ч/л) = 20,541 литров в час
Тогда что делать с кВА/ч ???
Данные значения требуются для точного расчета ?
Их переводить в кВт/ч и просто добавлять ? Или просто показывает значение кВа/ч ?