7.3.2022, 23:11
Ув. Специалисты, доброго времени суток. Помогите разобраться. Есть система кондиционирования, летней период работают компрессоры на охлаждение. В зимний включается котёл в котором находиться 3 Тэна по 15кв каждый. Питание 380В 3 фазы(подключение > Автомат >магнитный контактор> клеммник> тэн. ) контактор включается когда требует нагрева до установленной темпер. Дойдя до неё контактор отключается. Клеммник на один из тенов расплавился, автомат выкл по защите. 1е что подумал тэн каратнул, или пробой на корпус. Проверил его на сопротивление по расчёту мощности 380 в квадрате поделил на 15т ват тоесть сопротивление должно быть 9.6. Все совпадает сопротивление в норме, на прозвон тоже все хорошо. В чем может быть причина ??? (Если залип контактор, и тэн не отключился, возможно было что клеммник выгорел ???) контактор вроде жив.
Цитата(EngineerSG @ 7.3.2022, 23:11)

Клеммник на один из тенов расплавился,
Такое бывает при ослабленном контакте.
На таком оборудовании необходимо периодически делать протяжку контактных соединений.
И медь на алюминий - при номинальной нагрузке сгорит за здорово живёшь.