Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потери
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Wolfihc
Добрый день имеется расчет потерь произведенный в 2015 году. Не могу понять как вывели S-62692, может кто нибудь разобраться? И верна ли данная методика? Спасибо всем.
1.Трансформаторы силовые, повышающие, Т-1, Т -2, тип ТДЦ-80000/110;
паспортные данные: Т-1 - ΔWXX= 60 КВТ, ΔWKЗ=266,9 KBT
Т-2 - ΔWXX= 38,84 KBT, ΔWKЗ=264,6 KBT
2.Трансформаторы собственных нужд: тип -ТС-560/10;
паспортные данные: ТС-1 - ΔWXX=3,176 KBT, ΔWKЗ=8, 16 КВТ
ТС-2 - ΔWXX=3,176 KBT, ΔWKЗ =8,16 КВТ
WВЫР = 67035000кВт*ч., Т = 744ч.
∆WT1= WXXT1 * Т + WK3T1*(S/SHOM.TP)2*Т
∆ WT1=60,18*744+266,9*(62692/80000)2*744 = 44774+121946 = 166 720 кВт*ч.
∆WT2=38,84*744+264,6*(62692/80000)2*744 = 28897+120895 = 149 792 кВт*ч.
∆WT1,2= ∆WTl + ∆WT2 = 166720 + 149792 = 316 512 кВт*ч.
НИР
наверное фактическое потребление (среднее) за расчетное время 744 часа (взяли 31 день в месяце), расчет правильный потери в стали + потери в меди, правда расчет обычно делают не по мощности а по энергии, но так тоже пойдет.
Wolfihc
Цитата(НИР @ 5.3.2022, 12:52) *
наверное фактическое потребление (среднее) за расчетное время 744 часа (взяли 31 день в месяце), расчет правильный потери в стали + потери в меди, правда расчет обычно делают не по мощности а по энергии, но так тоже пойдет.

по расчету среднее не выходит
НИР
как считали среднее? Если уверены, то вполне может быть это установленная мощность или что то в этом роде, посмотрите АТП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.