Доброго времени. Собрал (на бумаге) щиток. Собирал по видосам для 1к квартиры. Нужно мнение профессионалов. МНение как в целом щиток, и по амперажу, всё ли норм.
1. Вводной автомат 2 полюса 40а
2. Реле напряжения 63а
3. УЗО 63а и на нем группы с автоматами:
- свет коридор и кухня 10а
- розетки комнаты 16а
- варочная панель 40а
- духовка 16а
4. УЗО 63а и на нем группы с автоматами:
- свет кладовка и зал 10а
- розетки кухни 25а (туда включено холодильник, микроволновка, вытяжка)
- розетки ванны 16а (туда включено свет, стир.машинка, теплый пол)
- водонагреватель 16а (порядка 2.5кВт)
- кондиционер 16а (порядка 2.5кВт)
Нужно мнение\совет. Нормально ли разбил на группы, значения автоматов. Бюджет не велик, но буду брать скорее шнайдер или абб.
Заранее спасибо за отзовы.